Fornalha antiga com fio extra, mas sem terminal c Janitrol, fornalha 19

1

Pesquisei vários threads em relação a isso, mas não consegui encontrar nenhum que parecesse corresponder ao meu caso de uso. Minha placa não possui um terminal C e não possui outros terminais conectados ao transformador, como mostram muitos diagramas. Onde posso colocar o fio sobressalente que usarei como C? Desde já, obrigado.

esquemático

pic1

pic2

pic3

por Lego Fan 11.05.2019 / 07:12

1 resposta

Anexe-o à junção do fio azul gordo e do fio vermelho fino

Como parece que você tem ar-condicionado, o fio amarelo do que parece ser o cabo do termostato passa para o que parece uma conexão com um fio branco em um cabo de dois fios, provavelmente ligado à unidade externa (compressor).

Por esse motivo, podemos adivinhar que o fio vermelho desse cabo de dois fios se conecta a um fio C, e esse palpite é suportado pelo esquema de cores dos fios; o diagrama de fiação chama os fios C como azuis e, com certeza, o fio ao qual o fio vermelho se conecta é azul. Então, eu tentaria incorporar o fio C ao seu termostato nesse pacote, então.

11.05.2019 / 17:33