Embora pareça que seu AHJ e seu utilitário tenham abençoado essa configuração ...
Parece que você está em uma situação em que seu utilitário lhe forneceu um serviço adicional, pois eles não puderam aumentar o tamanho do seu serviço existente (conforme 230.2 (C) (3) e na seção 4.1 do Xcel padrões de serviço) Você precisará de sinalização permanente em todos os locais de desconexão de serviço ou de construção de edifícios (cartazes gravados, provavelmente - qualquer loja que faça gravações de troféus e coisas que possam fazer isso por você) que denote a localização de todos os meios de desconexão nas instalações que controlam a energia para essa estrutura, conforme 230.2 (E) e 225.37, como exceção 2 a esta última, não se aplica à sua situação.
Existem algumas desvantagens práticas disso que você precisa conhecer
No entanto, existem problemas práticos com o poder derivado de vários serviços em uma única unidade predial (unidade residencial, espaço do inquilino ...). A principal delas é que você efetivamente deve criar um "firewall" elétrico no plano de construção - apenas os condutores de aterramento de equipamentos podem atravessar esse firewall, para que não crie um colossal loop atual / caminho paralelo (violação do 300.3 (B) / 310.10 (H)) ao conectar inadvertidamente neutros ou pontos de acesso derivados dos dois serviços.
Dadas as dificuldades de manutenção que isso causa (é muito difícil impedir que várias fontes neutras sejam misturadas acidentalmente quando métodos de fiação de cabos são usados, pois você não pode fazer algo sensato como tornar todos os serviços #1 neutros em branco e todos os serviços #2 neutros listrados ou cinza), eu não faria dessa maneira; em vez disso, eu reorganizaria as coisas para que o serviço 100A existente fosse roteado para abastecer apenas a garagem e o novo serviço 200A alimentasse apenas a casa. Isso limita as preocupações sobre serviços mistos ao circuito de caminho 3 de garagem / casa (que pode simplesmente ser executado como um loop de comutação em um conduíte separado nesse caso, com as caixas também separadas) e também nos permite simplificar a desconexão provisionamento consideravelmente comparado a ter a casa em um serviço dividido, como ter condutores do lado de fora uma estrutura normalmente não é motivo para exigir que uma desconexão seja colocada lá.
Em outras palavras, podemos executar os condutores de entrada de serviço (3x 250kcmil XHHW-2 em um PVC "3", se eu estivesse no seu lugar, para deixar espaço para a chance externa de uma atualização de serviço, embora o PVC 2 "funcione e se o soquete do medidor existente na garagem for principal, será necessário um disjuntor 200A e um EGC de cobre 6AWG no conduíte) do soquete do medidor na garagem até o casa, enquanto os condutores de entrada de serviço existentes no celeiro são redirecionados para alimentar o painel já no garageme o painel 100A existente se torna um subpainel do novo painel da casa, alimentado a partir do novo painel na adição usando um cabo SER de alumínio 1 / 1 / 1 / 3 de alumínio e um disjuntor 100A.
A seleção do painel é importante aqui
Para o novo painel da casa, há um pecado fundamental que você deve evitar, e que é mesquinho com espaços do painel. Dado que você está alimentando parte da casa com este painel, um painel espacial 42 deveria seja adequado, mas é melhor deixar espaço para um segundo painel adjacente ao primeiro nesse caso. Será necessário um disjuntor principal painel, é claro, e será configurado como equipamento de serviço neste caso a menos que a garagem possui um metro de altura; nesse caso, os painéis da casa serão subpainéis.
Obtendo os detalhes certos
Há vários detalhes que devemos ter em mente ao instalar tudo isso. Primeiro, há um novo requisito NEC no 110.14 (D) de que todas as terminações devem ser apertadas conforme a especificação - isso significa que você ou seu eletricista precisarão usar uma chave dinamométrica de polegada-libra ou chave de fenda ao apertar o centro de carga, a base do medidor e terminais do disjuntor. Segundo, você precisará usar a vedação do duto em todos os pontos de terminação do conduíte subterrâneo conforme NEC 300.5 (G) - isso evita que coisas desagradáveis que possam entrar no conduíte entrem alegremente no edifício através do painel do disjuntor. Terceiro, você precisará de uma estrutura para desconectar os meios da garagem (a desconexão existente pode ser um medidor principal, que não pode ser reutilizado para isso, exigindo que você converta o painel da garagem em disjuntor principal do terminal principal ou instale um disjuntor fechado à frente do painel da garagem existente, se não puder ser convertido em disjuntor principal), e para eliminar quaisquer falhas no equipamento existente que não sejam mais usadas como resultado dessa reconfiguração.
Se você concorda com as consequências de dois serviços no mesmo prédio ...
Se você realmente deseja lidar com dois serviços no mesmo edifício (por exemplo, mantenha o plano existente em mente) e o potencial de problemas futuros, isso ainda causará, você ainda pode usar o PVC 2 ", mas você precisa correr quatro fios através dele desde que você esteja executando um alimentador, o que requer um condutor de aterramento de equipamento separado. O dimensionamento de fio apropriado para este alimentador 125A é o alumínio 1 / 0 AWG ou o cobre 2AWG, com isolamento XHHW-2 de qualquer maneira, para os pontos quentes e neutros com um condutor de aterramento de cobre descoberto 6AWG.
Quanto ao caminho 3 ...
Eu usaria o caminho 3 para as luzes da carruagem em um conduíte separado dos fios principais que vão para a casa - se você planeja que os fios da garagem para a casa sejam o único serviço da casa, então você não pode misturar condutores de serviço e não-serviço em uma pista como essa devido à NEC 230.7, e se você estiver usando suas armas, o redutor da NEC 310.15 (B) (3) (a) forçará um upsize do condutores alimentadores, se houver mais condutores que transportam corrente.
Quanto aos condutores e ao próprio conduíte, os 12AWG THHNs no 1 "são adequados (mesmo que você deseje mais informações sobre os comutadores inteligentes posteriormente, os condutores 4 são adequados, pois é possível colocar o comutador" principal "na garagem e o comutador" acessório "no É um bom momento para usar o arco-íris de cores em que você pode obter o THHN - o chão deve ser verde, é claro, mas você pode dizer para deixar os viajantes azuis e o condutor quente / comutado rosa ou o viajantes amarelo e condutor quente / comutado roxo - isso facilita a identificação do que é o quê.