GFCI No Ground do equipamento não está testando

3

Um GFCI instalado perto de uma pia possui esse adesivo. Pelo que entendi on-line, isso significa que a tomada foi instalada no lugar de uma tomada de fio antiga 2, e é segura de qualquer maneira e com código. Mas não é desligado quando pressiono o botão de teste. Isso é normal para um GFCI não aterrado? É para testar com o botão mesmo quando nenhum equipamento está aterrado?

por user105754 06.09.2019 / 20:56

1 resposta

Quando o aterramento do equipamento não está presente, os dispositivos GFCI devem testar corretamente.

No entanto, se o aterramento do equipamento não estiver presente, testadores GFCI externos lá ou nas tomadas de linha descendente não deveria teste com sucesso. O testador de lâmpada 3 integrado deve exibir apenas uma luz amarela. Se ele exibir dois mas não tropeça no GFCI, isso significa uma base pirata, que torna a proteção do GFCI sem valor.

06.09.2019 / 22:14