Meu AC parou de esfriar. Aqui está o que eu encontrei. O ventilador interno está funcionando, o compressor / ventilador externo não liga. Empurrei manualmente os contatos no relé externo e o compressor e o ventilador funcionaram, usei um cabo multímetro voltando de casa, mas sem energia, verifiquei os terminais internos e não há energia nos terminais da placa quando "pedir frio".
O transformador está funcionando bem, com 24 volts. O aquecedor e o ventilador manual estão ok, e o ventilador interno liga a CA, não o compressor / ventilador externo, a menos que seja feito manualmente empurrando os contatos no relé. Também o controle do termostato (digital) é ativado.
Acho que eu deveria ter o 24v ao ligar o AC, então acho que talvez a placa eletrônica (Honeywell ST9160B1084) esteja ruim. Nesse caso, eu estava pensando em substituí-lo, mas como é um pouco antigo, precisarei obter a placa universal ST9120U1011. Estou no caminho certo? Obrigado.