Posso substituir a recomendação I-Beam do engenheiro por uma recomendação diferente?

0

Estou removendo uma parede de suporte de carga e o engenheiro estrutural recomendou uma viga em aço W8x15. Isso pouparia muito esforço se eu pudesse usar um feixe 6 ". Então, estou tentando calcular a deflexão do feixe W8x15 e, em seguida, encontrar um feixe W6x ?? com deflexão semelhante.

Encontrei as especificações para várias vigas de flange larga aqui, mas não consigo encontrar uma equação de deflexão máxima que use o módulo de seção elástica fornecido nas especificações.

Então, alguém pode me apontar na direção certa?

por Joe Mac 13.06.2019 / 16:43

1 resposta

Eu acho que descobri. Fui expulso pelo módulo da seção elástica.

De qualquer forma, a deflexão é calculada usando os seguintes parâmetros:

W = carga

L = comprimento

E = Módulo de Young

I = momento de inércia

E a equação para a deflexão máxima é:

a

Estou tentando encontrar uma viga com o mesmo maxdef ou menor. Eu posso ignorar W e L porque eles são os mesmos, independentemente do raio-I. Módulo de Young E é uma propriedade do aço usado, portanto também é o mesmo, independentemente da viga em I, e pode ser ignorado (é isso que eu entendi mal). Isso significa que a única variável com a qual tenho que me preocupar é I. Eu posso ver na equação que I faz parte do denominador, portanto, se I aumenta, a deflexão diminui. Então, eu só preciso de um feixe W6 com uma I do que o feixe W8x15 possui.

Resposta final: o único feixe W6 com maior I que o feixe W8x15 é o W6x25,

13.06.2019 / 18:32