29 volts demais para um termostato volt 24?

0

Substituí um termostato digital não programável por um termostato programável e o novo termostato mantém a casa em volta do 60-62, independentemente da temperatura que eu definir. Quando entrei em contato com o fabricante, ele nos pediu para testar a tensão e indicou que nossos volts 29 eram demais para o termostato volt voltado para o 24. Recomendado contratar um contratado para resolver isso - é mais fácil falar do que fazer. Existem outros termostatos programáveis ​​com faixa mais flexível? Não vi esse intervalo nas embalagens / especificações que estou vendo. Isto é para um combiboiler se isso faz diferença.

Imagem da fiação: https://imgur.com/a/qd9l4bF

Termostato: Honeywell RTH2510, Caldeira: Vesta VRC

por Emily 08.03.2019 / 00:07

2 respostas

Isso parece um projeto ruim do termostato: a maioria dos transformadores HVAC "24 VAC" domésticos são projetados para fornecer essa tensão sob carga, ou seja, ao desenhar a corrente de design, talvez um ampère. A tensão de circuito aberto (OC) do 29 VAC é normal.

Dito isto, seria fácil reduzir a tensão para 24 VAC. Dois diodos zener 6 VDC, como o 1N5340BG (~ US $ 0.50 cada) soldado em série, com polaridade oposta, reduziria o suprimento ao 23 VAC, fornecendo uma margem de volt 1. No entanto, questiono a alegação do fabricante de que a tensão normal do OC está causando o problema. e duvido que abaixá-lo em volts 6 ajudaria. Provavelmente, as conexões estão incorretas ou o termostato está com defeito.

08.03.2019 / 00:31

Costumo receber uma leitura sem carga de 28-29 volt e nunca tive nenhum problema como o que você está descrevendo. Na verdade, eles foram projetados para serem 24v com capacidade nominal% 50; portanto, nenhuma carga que eles devam ler como 24.8 ou 25.1 Sim O 29v é um pouco alto, provavelmente é um transformador barato ou uma pequena quebra de isolamento no secundário. Possivelmente uma tensão primária alta poderia adicionar um volt ou mais. Às vezes, o suporte técnico cospe uma desculpa pré-concebida para o seu equipamento viciado. Eu diria que pegue um termostato de um fornecedor de aquecimento. Home Depot e similares compram versões mais baratas do material que os comerciantes recebem.

08.03.2019 / 01:23