Fio terra misterioso

3

Então, estou tentando substituir meus antigos interruptores por alguns bons novos dimmers, mas tenho um problema. Como você pode ver na figura, todos os fios terra aterram e saem da caixa para um local desconhecido. Realmente incerto de como proceder. Qualquer ajuda seria muito apreciada.

Atualização: Depois de alguns detalhes, peguei o pacote de aterramento ou o orifício (veja a figura abaixo), mas agora descobri que os dimmers 2 que eu tenho nem se encaixam no receptáculo. Não é uma caixa de metal, parece algum tipo de produto de fibra, provavelmente o amianto sabendo minha sorte. Diz CU. NO. 24

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por Erik Grimm 11.07.2019 / 04:52

2 respostas

A cura para isso é uma caixa inicial para conduíte de superfície. Esta caixa ficará em cima da caixa existente sobre o 1-1 / 4 "orgulhoso da parede. Ele fornecerá os legal polegadas cúbicas necessárias para todos esses fios e garfos, e o prático polegadas cúbicas para seus dimmers.

Normalmente, pretende-se que você use os lados como ponto de partida para conduítes de superfície, mas se você não fizer isso, não direi :)

Agora, não consigo adivinhar o que está acontecendo com todos esses fios em preto e branco. Eu certamente espero que você possa. Normalmente, espero ver alguns deles presos por um fio, e esses dados posicionais são muito importantes. Geralmente, a única evidência que indica qual fio faz o que é como eles são conectados na caixa. Percebo que dois dos negros são esquentados e os outros dois são suprimentos e avançados, que precisam ser conectados obviamente.

Com esses fios terra, eu colocava o 3 de volta e enviava o quarto para uma porca de arame para encontrar as tranças de cada interruptor.

Agora, tanto quanto polegadas cúbicas statutorially, você precisa contar os fios e os "fios".

Eu vejo fios 8 lá - pares 4 de preto e branco. Também vejo muitos motivos - todos os motivos juntos contam como fio 1. Se algum dos interruptores tiver tranças, as tranças não contam. Cada chave (ou, para ser mais preciso, jugo) conta como "fios" 2. Então, vejo um total de "fios" 8 + 1 + 2 + 2 = 13 na caixa.

Os fios #14 requerem polegadas cúbicas 2.0 cada, para polegadas cúbicas 26. #12 usa polegadas cúbicas 2.25 por fio ou polegadas cúbicas 29.25. O 24 ci mais uma tampa do conduíte de partida devem fazer o trabalho.

Se você deseja montagem embutida, substitua a caixa de junção na parede. O que você deseja é uma caixa quadrada 4-11 / 16 "com um anel de lama do tipo 2 de profundidade apropriada. Isso será maior que a sua caixa normal, mas sem dúvida caberá nos dois dimmers grandes. Você pode tentar fazê-lo com um Caixa quadrada 4x4 "com um anel de lama do tipo 2, e isso vai caber na pegada da caixa existente ... mas pode ser um ajuste apertado.

11.07.2019 / 07:12

Há outro problema aqui, que é a caixa está cheia demais. Geralmente, gosto de manter as caixas ainda menos cheias do que o permitido pelo código - isso apenas torna o trabalho mais fácil, rápido e seguro. Se você olhar atentamente para a parte de trás da caixa, ele pode ter o cu marcado ou até a capacidade de quantos fios de qual calibre, mas há uma fórmula que conta quantos fios terminam na caixa, quantos dispositivos na caixa, qual medidor, etc. "Wiring Simplified" (WS) é uma referência excelente, breve mas completa, que vale facilmente o $ 8 que lhe custará.

Conto fios 8 que se parecem com #12, além dos fios terra, onde cada um precisa de uma conexão 2.25. Isso é uma conexão 20.25. Cada jugo de dispositivo de grupo único (independentemente da classificação em ampere do dispositivo) conta como dois volumes de condutor, com base em o maior condutor que termina no dispositivo. portanto, com duas opções, o volume mínimo da caixa é 13 x 2.25 = 29.25.

Uma extensão de caixa de vários tipos faria o trabalho. Como outro comentarista observou, uma extensão do iniciador de conduíte faria isso, ou também existem extensões de caixa externa que são semelhantes. A alternativa é remover a caixa e substituí-la por uma maior, o que pode exigir um buraco maior na parede.

Além disso, todos os motivos saem da caixa para algum local secreto de férias. Você encontrou caixas ou conexões enterradas que não estão em uma caixa em sua casa? Nesse caso, prepare-se para refazer muitos trabalhos antigos. O código atual, se bem entendi, exige que os aterramentos sejam conectados a uma porca de fio ou outro conector específico, não apenas a um anel de crimpagem.

IMHO, você provavelmente quer puxar a caixa para poder ver onde tudo vai e, se você fizer o cálculo, aposto que você deve usar uma caixa maior de qualquer maneira. Pense desta maneira - você descobrirá o que está dentro de suas paredes!

O WS fornecerá o essencial do código elétrico, que é apenas a física casada com o senso comum. Nesse caso, os princípios relevantes do código são:

  • Todos os terrenos de uma caixa devem estar unidos e ...
  • sempre que os fios são unidos, eles devem estar em uma caixa de tamanho adequado ...
  • acessível para inspeção e reparo.
11.07.2019 / 05:08