Sub-painel para ancoradouro / doca flutuante

0

Estou atualizando o serviço elétrico para uma doca flutuante em uma casa que comprei no ano passado. O lago é administrado pelo Corpo de Engenheiros do Exército e possui regulamentos específicos que devo seguir.

Atualmente, o 12 / 2 NM UF é executado da casa principal em um disjuntor 20amp para um mastro na costa, onde termina em uma luz de inundação e em um receptáculo GFCI. É possível usar esse feed 20amp existente para alimentar um subpainel remoto à prova de intempéries (exigido pelo Corps para desligamento remoto) com um único disjuntor de amplificador 20 dentro? O sub-painel está classificado para amplificadores 70.

Na minha perspectiva, a amperagem não está mudando, e tudo o que estou adicionando é um interruptor de desligamento, portanto, nada deve estar errado com essa configuração. Será esta uma suposição correta?

A partir deste painel de desligamento na costa e de uma tomada com trava, o 12 / 3 (preto / branco / verde) SJOOW é executado na rampa da doca e é cruzado com o 12 / 2 NM UF (preto / branco / vazio), que é percorra o cronograma 1 / 2 "do canal 40 abaixo da rampa e na doca.

Sou um DIYer pesado, mas quero ter certeza de que não estou fazendo nada de errado com este sub-painel 20amp, pois é a primeira vez para mim. Agradecemos antecipadamente por qualquer conselho ou resposta que você possa fornecer.

por VZ Gulf 07.04.2019 / 05:51

1 resposta

12 / 2 é terrivelmente, terrivelmente leve para uma corrida a pé 300. Não é uma instalação ruim e é legal e seguro interromper esse 20A. Não será muito satisfatório se você tentar executar um dispositivo de tração pesada. No momento, sua pequena carga de amplificador 60W / 0.5 não será um problema. Perfure seu carga real do amplificador em uma calculadora de queda de tensão (e especifique 99% de queda de tensão permitida) para ver qual será a queda de tensão.

Sua nova configuração excluirá o receptáculo GFCI, mas isso é bom. O problema dos GFCIs na praia é que, se o próprio GFCI se molhar, a eletricidade poderá vazar dos linha lado do GFCI e matá-lo. Um lugar melhor para o GFCI é realmente como um disjuntor no painel de serviço principal, para que toda a fiação, o painel e o receptáculo estejam protegidos.

Como esse é apenas um circuito, tudo o que você precisa aqui é um interruptor de desligamento, desde que você tenha um GFCI de volta no painel principal. Pode ser um interruptor de desligamento sem fusível $ 19 ou um subpainel de espaço $ 20 2 com um disjuntor $ 5 instalado (usando o disjuntor como interruptor de desligamento). Os hóspedes precisam desligar a energia RAPIDAMENTE, se necessário, portanto obtenha um painel onde o disjuntor principal está óbvio, não oculto entre os outros disjuntores.

Se você quiser o GFCI na praia, considere um subpainel de banheira de hidromassagem $ 65 que tenha um "disjuntor principal" do GFCI.

Os disjuntores GFCI para o painel principal custam US $ 40, portanto, essa é uma lavagem econômica. Se você tiver isso, não precisará de nenhum dispositivo GFCI na praia e poderá atender aos requisitos de GFCI com um adesivo que diz "Protegido por GFCI".

O uso do cabo SJOOW entre as seções flexíveis está correto.

Se você estiver realmente usando o método de fiação do conduíte onde todas as caixas são conectadas por conduíte contínuo, o 12 / 2 UF é um encaixe muito apertado no conduto 1 / 2 "e um puxão miserável (o UF de alguns fabricantes é realmente grande demais!) Os fios individuais da THWN-2 são a coisa certa para o conduíte, e você pode usar arame trançado, o que é uma alegria para trabalhar.Para piorar, você precisará das cores do fio 3.

Se o local do conduíte for exposto ao sol direto, o PVC sofrerá danos por UV nos anos 3-4 (então pinte-o). O PVC do Sched 40 também não suporta danos físicos (use o Sched 80 ou EMT em áreas sensíveis).

07.04.2019 / 08:38