Ajuda para adicionar um switch de maneira 3

1

Eu tenho uma sala da estação 4 com algumas luzes, mas o interruptor está na cozinha. Instalei uma caixa do tipo 2 na sala e passei um fio romex do fio 3 da nova caixa para a caixa existente (eles estão nos lados opostos da mesma parede) e estou tentando conectá-lo em uma configuração da maneira 3 para ligar ou desligar a luz de qualquer um dos interruptores.

Abaixo está uma foto da caixa existente na cozinha. A1 e A2 foram conectados em uma configuração de pólo único. B1, B2 e B3 são do novo fio que passa entre as caixas. Quando ligo a alimentação e testo os fios com o testador sem contato, o fio branco A1 está ativo e o fio preto A2 não, o que eu não esperava. Parece que não consigo acertar a configuração dos fios, então espero que alguém possa me dizer como conectá-los corretamente. Estou usando os interruptores de pedal Legrand Adorne (instruções aqui) Desde já, obrigado.

foto de fiação

por Vicente 23.07.2019 / 03:52

1 resposta

Parece que sua chave atual está em um loop de chave. Os fios que você rotulou de A1 e A2 não são neutros nem quentes, eles são sempre quentes e alternados.

Isso significa que, para converter isso em uma configuração de maneira 3, você precisa conectá-lo da seguinte maneira:

Diagrama de fiação 3-Way

Como o @Harper apontou nos comentários, como o A1 e o B2 não estão agindo como neutros, você deve marcá-los com fita isolante preta para designá-los como quentes. Também é uma boa ideia marcar as extremidades do B1 e B3 com fita isolante amarela para sinalizá-los como viajantes e deixar claro para que finalidade eles estão servindo.

Não desenhei os motivos do meu diagrama, mas eles devem estar conectados a todos os outros motivos.

23.07.2019 / 05:19