A carga permitida no convés depende das espécies e do grau dos seus 2x12.
Você disse que o convés foi "aprovado e inspecionado" e cumpriu "Código". Portanto, suponho que as vigas da 16 ”oc sejam de grau Hem-Fir No. 1 ou superior. Além disso, suponho que você tenha pelo menos 1 1 / 2 ”em cada extremidade e haja um bloqueio sólido (ou cabides de treliça adequados para manter a linha do 2x12) para atender ao Código. Como você o chamou de baralho, presumo que ele esteja do lado de fora e seja tratado sob pressão (incisão). (Incisão reduz a força.)
As vigas que abrangem o 20 'no 16 ”oc podem suportar um“ Live Load ”(pessoas e móveis, etc.) de 30 lbs. por metro quadrado mais uma "carga morta" (estrutura, decks etc.) de 10 lbs. por pé quadrado.
30 lbs. por pé quadrado está um pouco abaixo do Código. (O código é 40 psf). Se você usar Grade: Selecione Estrutural, ele atenderá ao 40 psf.
Você não especificou o tamanho do deck, mas pode multiplicar a área por 30 psf para fornecer a carga máxima que seu deck suportará.
O Código não estipula o peso médio das pessoas, mas você pode usar o 180 lbs. como uma média para determinar o número de pessoas que o deck poderia suportar.
O código permite alguns aumentos, como "carregamento de curta duração" e "carregamento de impacto". Suponho que ambos os aumentos possam ser feitos, mas não sei o suficiente sobre o seu deck para usá-los ... então vamos usar isso como um "fator de segurança", caso você comece a carregar seu deck com barris também.
Se você estiver pensando em carregar o seu deck ao máximo, também desejará calcular o tamanho exigido dos rodapés, o tamanho exigido dos apoios das vigas (vigas), as correções dos postes, o suporte diagonal necessário para estabilidade quando eles começarem a cantar “para ele é um bom companheiro ”na sua festa de aniversário ... mas essa não foi sua pergunta. Festa em ...