Como posso reduzir o som da chuva em uma abertura de exaustor?

6

Recentemente, nossa cozinha foi reformada e isso incluía a adição de um microondas no fogão. O empreiteiro despejou o ventilador de microondas / fogão acima da unidade através de um armário que passava pelo sótão para o exterior. O problema é que toda vez que chove, o som da chuva atingindo o tubo de ventilação é tão alto que parece estar no armário acima do microondas / fogão. Eu verifiquei se há vazamentos, mas não vi nada (até agora!) O empreiteiro colocou um pouco de isolamento ao redor do tubo de ventilação no gabinete e também no sótão, mas o problema ainda existe. Existe um certo tipo de ventilação (como aço galvanizado) que deveria ter sido usada ou há outra coisa que você pode sugerir para que o som da chuva não ecoe na cozinha. Obrigado pela ajuda.

por Jo Contreras 24.06.2019 / 18:53

1 resposta

Primeiro, a saída de ventilação deve ter uma aba climática que atenua um pouco o som. Certifique-se de que esteja presente e funcionando corretamente.

O som está ecoando através do duto, portanto o isolamento fora do duto não fará muito. Você precisaria de isolamento dentro o duto para fazer isso, o que não é uma boa ideia aqui.

Em vez disso, proteja a tampa de ventilação do impacto direto da chuva. Instale uma tampa secundária de algum material que não seja metal, para que não pingue tão alto. Você pode simplesmente envolver a ventilação existente com uma membrana de cobertura de borracha autoadesiva para torná-la mais pesada e macia.

24.06.2019 / 19:48