Não. Encontre qualquer outro dispositivo parceiro.
Microondas + triturador de lixo, tudo bem. Microondas + lava-louças, tudo bem. Microondas + 1 dos circuitos de tomadas de cozinha 2, tudo bem.
Nada compartilha um circuito com uma geladeira.
Porque a deterioração de alimentos é um negócio sério. Você realmente não quer uma situação em que alguém entra na cozinha, olha a hora, o microondas está morto, então eles descem as escadas e redefinem o disjuntor e depois ajustam o tempo do microondas. Horas depois, eles pegam um pouco de comida na geladeira, é bom e frio, então eles comem. Sem o conhecimento deles, a geladeira está desligada há algum tempo, a comida estragada e eles apenas se envenenaram.
Um circuito frigorífico separado não é um mandato do Código, mas realmente melhora a segurança por menos do que o custo de uma tomada GFCI.
A NEC não exige que os refrigeradores de cozinha estejam ligados qualquer circuito de proteção - não GFCI nem AFCI. É isso que você quer. Você não quer duelar com os sistemas de segurança e, francamente, uma geladeira não representa um risco de choque que justifique uma GFCI.
Claro que você sabe, os dois disjuntores devem estar presos ao cabo. Os laços da alça devem ser listados pela UL e fabricados para o disjuntor (isto é, pelo fabricante). Como são caros e difíceis de serem perseguidos, recomendamos um disjuntor de pólo 2. Não custa mais do que dois pólos 1 e é fácil de encontrar. As alças não garantem uma viagem comum, mas eles geralmente causam isso... E os pólos 2 garantem isso!
MWBCs são obsoletos, de qualquer maneira
O maior problema com os MWBCs em geral é que eles estão sendo obsoletos pelos novos requisitos que estão surgindo, como o AFCI e o GFCI, com o aumento do número de circuitos. E aqueles absolutamente exigir Disjuntores de pólo 2, você não pode usar singles 2 e uma alça (exceto os AFCIs da GE, e aqueles que não permitem o GFCI).
Há também um problema quando as pessoas usam disjuntores duplex com "material duplo". Muitas pessoas jogam alegremente um MWBC em um duplex, mas estão sobrecarregando o neutro porque os dois lados de um duplex estão no mesmo polo de energia. Além disso, eles não podem ser amarrados no cabo, então há um código ali. (Você não pode improvisar uma gravata com um prego, precisa de uma gravata listada e nenhum fabricante a vende).
Eu basicamente parei de instalar MWBCs, embora eu o faça se espero interesse nos equipamentos 240V nesse circuito. Um MWBC permite que você toque quente e quente para uma carga 240V. Portanto, se você tem um chef com utensílios europeus ou ferramentas 240V em sua loja, os MWBCs são uma ótima opção então - mas você também usará um disjuntor GFCI + AFCI de pólo 2, o que significa que você não estará em um painel da GE.