Minha luz de garagem externa está conectada (consulte a nota 2) ao circuito da casa por meio de um interruptor de três vias. Garagem tem duas caixas de distribuição; cada um com um par de interruptores de três vias. Um interruptor em cada caixa controla duas luzes de teto dentro da garagem. Na caixa um, o interruptor 2nd está instalado, mas não está conectado a nenhum fio. Nesta caixa, tenho dois cabos de fio 2 e dois cabos de fio 3.
- Os fios brancos 4 (um de cada cabo) estão agrupados.
- Os fios pretos 2 dos cabos de fio 2 estão emparelhados com dois fios pretos (de derivação);
- um dos quais alimenta o interruptor de caminho 1st 3 (denominado 1A) e
- O 2nd está emparelhado com dois fios viajantes do cabo de três fios 2nd.
Na caixa 2, tenho 1, dois fios e 2, três cabos.
- Um cabo de três fios está conectado a um comutador de três vias (denominado 1B).
- O interruptor 1A e 1B controla duas luzes de teto na garagem (e opera conforme o esperado). O segundo comutador está conectado:
- aos fios do viajante a partir do segundo cabo de fio 3 e
- fio branco fora deste cabo é fornecido com fio branco fora do cabo 2.
- O fio preto do cabo de fio 2 está conectado ao terminal comum do interruptor de três vias 2.
A luz externa tornou-se operacional pela primeira vez nos meses 8 desde que adquiri a casa, depois de instalar novas lâmpadas. Isso funcionou bem por algumas semanas, mas, novamente, a luz externa parou de funcionar.
Ao investigar a falha, notei que o disjuntor mostrava uma janela vermelha (do lado de fora), mas não havia disparado. Qualquer tentativa de limpar a janela vermelha não teve êxito.
Desliguei o disjuntor e decidi olhar as caixas de distribuição. A primeira coisa que notei foi que o disjuntor não desligava completamente a garagem (o que costumava fazer); enquanto as duas luzes do teto estavam apagadas, uma tomada ainda estava ligada e a segunda caixa de distribuição não estava completamente fria.
Na caixa de distribuição 2nd, enquanto os cabos de três fios 2 estavam completamente frios, o cabo de fio 2 estava quente. Eu tive que desligar a alimentação principal no painel principal para esfriar. Enquanto estava no modo principal desligado, separei / isolei o cabo de fio 2 na caixa 2. Depois disso, o disjuntor que controla a garagem não mostra a janela vermelha. No entanto, quando o coloco na posição desligado, ele apenas corta a energia das caixas de comutação de três vias 2, enquanto o cabo de saída e o fio de fio 2 (na caixa nº 2) permanecem quentes.
Além disso, os fios branco e preto do cabo de fio 2 (na caixa nº 2) estão quentes (~ 110V). Como esclarecimento, quando o disjuntor está desligado, todos os outros fios da caixa de distribuição #2 estão frios, exceto os fios do cabo de fio 2.
O que está acontecendo aqui? Por que o disjuntor perdeu o controle de todo o circuito (da sala) e qual é a fonte de energia na linha que leva à luz externa?
NOTAS:
- Somente o interruptor principal de energia corta a energia desta linha, nenhum disjuntor pode. Para o registro, quando instalei novas lâmpadas, os dois fios do cabo de dois fios foram considerados "frios" quando isolados do resto da caixa de distribuição.
- Ao alternar o interruptor 2 na caixa 2, notou-se que a luz externa perdia energia quando o interruptor era mantido manualmente no meio. Considerando o 1 & 2 e o diagrama de fiação, concluí que o cabo de fio 2 era uma alimentação para a luz externa.
Edit: Desculpe pela longa escrita. Aqui está como o switch em questão foi conectado
Os fios A e B estavam frios antes do problema se manifestar, mas agora estão quentes [mesmo quando não estão conectados ao comutador]. T1 e 2 são fios viajantes conectados a fios pretos na caixa de comutação #1 ... ambos mostram 110V quando o CB está ligado e nenhuma corrente quando o CB está desativado. Os fios A e B mostram o 110V, independentemente do status do CB. Esses dois fios no estado isolado não tinham corrente antes.
Diagrama esquemático da fiação Leia B2 na última linha, a nota abaixo do esquema como B1, desculpe o erro de digitação
Foto do painel
Box 1
Caixa #2 Nesta caixa, os fios branco e preto (à direita) no cabo de fio 2 agora estão quentes
@ Harper Isso pode fornecer algumas dicas sobre o que pode ser o problema. Consulte o meu esquema para identificações de fio
- W1, W2 e B1 são todos isolados da chave 2nd 3W na caixa 2.
- CB está LIGADO
- W2 e B1 lê ~ 120V usando terra ou W1
Com lâmpada LED ...
- Conexão ao W1 e B1 ... A lâmpada está acesa ... Brilho total
- Conexão ao W1 e W2 ... A lâmpada está acesa ... Brilho reduzido
Com lâmpada incandescente ...
- Conexão ao W1 e B1 ... A lâmpada está acesa ... Brilho total
- Conexão ao W1 e W2 ... A lâmpada está apagada ...
O mesmo acontece com CB OFF.