Gerador Generac com bombas de calor infinito de transportadora

1

Eu assinei um contrato para instalar um gerador de casa inteira Generac 22.5 kW e um interruptor de transferência em nossa casa nos arredores de Boston.

Nossa casa possui bombas de calor Carrier Infinity 3, instaladas no primeiro e no segundo andar. O primeiro andar possui aquecimento de reserva hidrônico e o segundo possui aquecimento de reserva elétrico.

Para evitar sobrecarregar o gerador, a chave de transferência libera cargas pesadas individuais quando a carga total fica muito alta. Conversei com meu revendedor de HVAC sobre como implementar o recurso de redução de carga para as bombas de calor. Inicialmente, discutimos o recurso de redução de serviços públicos, que permite às empresas de serviços públicos descarregar uma carga pesada em uma residência quando a carga na rede é tão pesada que prejudica a capacidade da empresa de manter energia. No entanto, esse recurso funciona para resfriamento, mas não para aquecimento, o que não funcionará aqui porque as cargas de aquecimento e resfriamento devem ser descartáveis. Isso deixa a abordagem convencional de remover a energia das bombas de calor e do calor de backup elétrico. Isso é feito pelos SMMs (Generac System Management Modules) que são conectados a cada carga a ser descartada e desconectam a energia da carga quando necessário.

O revendedor de HVAC consultou seu representante do distribuidor Carrier, que disse às vezes que "as aplicações dos geradores sempre deveriam ser projetadas por um engenheiro elétrico". Também em determinado momento, ele recomendou que as bombas de calor fossem desativadas quando o gerador estiver em funcionamento, o que obviamente derrotaria o objetivo principal do gerador.

Estou preocupado com os comentários do representante da operadora. Pode ser que ele esteja apenas sendo extremamente cauteloso, mas não tenho a certeza do 100. Alguém já usou um gerador de casa inteira com a bomba de calor Infinity? Eles implementaram a redução de carga desconectando a energia das bombas de calor? Eu só quero ter certeza de que não estou fazendo algo que causará problemas no futuro.

Obrigado Mike

por MikeA01730 20.07.2018 / 14:20

1 resposta

Eu me preocupo que seu serviço possa ser muito maior que o seu gerador

Desde que ouvi dizer que você está no cinturão da neve e só tem óleo para aquecer (nunca ouviu falar de um aquecedor de água ou fogão a óleo) e circuitos 2 x 50A apenas para o calor de emergência (24kw) - Estou preocupado que sua casa possa ser configurada como uma "casa totalmente elétrica". O que geralmente é feito no cinto de neve é ​​fornecer o serviço da casa 400A (também conhecido como serviço 320A) - geralmente como dois painéis 200A lado a lado. Um painel inteiramente para a bomba de calor e calor de emergência e o outro painel para "tudo o resto".

Nesse caso, um gerador de casa inteira 23KW será totalmente inadequado para cobrir a casa inteira. Mesmo o Chave de transferência será caro no 400A. Não sei o que você tem ou quais são suas cargas, mas, de maneira direta, o 400A é o 100kw. Mesmo depois de remover o calor de emergência da imagem, seus outros aparelhos elétricos também podem sobrecarregar o gerador. Você precisará de muitos circuitos de carga ou um gerador muito maior. Um gerador 23kw é apropriado para uma casa 100A.

Se minha teoria estiver correta e você não tiver dito, diria que um de nós está perdendo algo bastante significativo sobre a discussão com o vendedor do gerador. Talvez o vendedor tenha lhe vendido algo que atinja seu preço e seja indiferente à usabilidade real dos resultados ... pode levar meses ou anos para descobrir quaisquer deficiências, e nesse momento eles recebem dinheiro.

O galpão de carga é a mesma tecnologia básica

Independentemente da utilidade ou gerador, a mecânica da perda de carga é a mesma - um grande contator que desconecta a carga, ou seja, calor ou A / C pode ser eliminado manipulando as linhas do termostato 24V; interceptando a "chamada de calor" ou "chamada de A / C" do termostato. Isso também permite que o forno e o A / C se sequenciem normalmente se isso importa para a unidade, como evitar ciclos curtos.

Então, qual é o problema de o A / C ser descartável e não aquecido? Essa é a empresa de energia que está falando, e eles têm uma agenda de negócios diferente da sua. O fato é que a demanda de energia aumenta e diminui, e a rede precisa lidar com isso girando e desligando grandes geradores 50 + megawatt. As usinas de carvão 200MW e as bombas nucleares 1000MW não gostam de ficar ociosas; portanto, cabe aos geradores mais caros serem "unidades de pico", normalmente turbinas a gás ou motores a diesel. Solar passa a ser um fabuloso peaker. Como os picos mais altos do ano são nas tardes de verão, e o componente principal é o ar condicionado causado pela carga solar.

A empresa de energia deseja reduzir os picos da maneira que puder, para que possam construir menos estações de pico. (eles são caros; não é apenas o dólar por W, é que a hipoteca deve ser paga todos os dias, mesmo que eles só passem as tardes do 27 por ano!) Portanto, eles estão interessados ​​em eliminar cargas de pico - ar-condicionado! Eles não podiam se importar menos com o derramamento aquecimento carga, porque isso não ocorre nos horários de pico.

Portanto, o hardware de comutação usado pela empresa de energia pode funcionar para o seu gerador, mas o decisões quando a carga deve ser trocada quando você muda a fonte de alimentação. Quando estiver em serviço público, a empresa de energia deve decidir quando eliminar o A / C. Quando no gerador, o sistema de controle do gerador deve decidir quando eliminar o A / C, o aquecedor de água, a faixa, o calor elétrico, etc.

A ThreePhaseEel diz que existem alguns desafios de implementação no projeto de barracões de carga que funcionam para todos os modos. Está bem. No entanto, a maioria dos termostatos são criaturas muito simples, e deve ser possível de alguma forma. No entanto, isso pode ser uma "ponte longe demais" para um sistema COTS (comercial de prateleira). Lembre-se de que uma interrupção no termostato pode não descarregar a carga instantaneamente sob demanda, se o controlador do forno quiser funcionar por mais algum tempo para evitar um ciclo curto etc.

Design elegante vai longe

Você pode ter percebido que simplesmente a força bruta conectando um gerador a uma casa totalmente elétrica é uma tarefa difícil. Ajuda bastante se a casa puder ser "projetada para ficar fora da rede" por escolhas elegantes em design e eletrodomésticos.

Um ótimo exemplo disso (requer propano ou metano, não óleo) é o forno de parede "estilo Império". Esta unidade não necessita de eletricidade por isso, lambe o problema de congelamento de tubulações, sem a necessidade de iniciar um gerador. A versão de parede dupla é um bruto 50,000 BTU, que é equivalente a cerca de 15,000 watts (60A) de calor de emergência. Esta máquina é vendida apenas em locais como a Califórnia e é unobtanium em qualquer lugar do cinto de ferrugem, o que não faz nenhum sentido.

Este é o "calcanhar de Aquiles" de quase todos os sistemas de aquecimento em residências com cintos de ferrugem: todos eles são projetados para exigir bombeamento ativo circular o calor ou esfriar pela casa. Eles devem bombear fluido para radiadores, cabeças mini-divididas ou ar forçado. Isso requer muita energia não térmica e torna "seus tubos sem congelamento" totalmente dependentes de grandes quantidades de eletricidade. (é um pouco demais para a energia solar, especialmente no inverno, quando você realmente precisa, já que você pode não estar lá para retirar a neve dos coletores).

Eles vêm em outros fatores de forma, incluindo tipos de ventilação direta pela parede lateral. Eles trabalham completamente em convecção passiva; portanto, a colocação inteligente dos fornos é essencial para que o calor circule pela casa. Eles usam termostatos externos de "milivolt", mas também podem ser operados com um relé de um termostato 24V e podem usar os dois métodos ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível definir o termostato de milivolts para o 50 graus F, de modo que ele só exige calor se o sistema do termostato do 24V falhar totalmente devido à falta de energia e a casa esfriar. Agora seu gerador tem menos carga e não é tão crítico.

É claro que tudo o que você pode fazer para tornar um grande aparelho elétrico "não elétrico" também ajuda a aliviar a carga do gerador. Em extremos, uma casa poderia ser projetada para que os painéis solares no local pudessem manter a casa totalmente habitável e totalmente funcional com a energia da rede perdida. Mas no seu caso, eu me concentraria naquele calor de emergência com muita fome. Dois grandes fornos Empire (ou vários menores) iriam muito longe para garantir que sua casa não possa congelar.

20.07.2018 / 17:59