Olá, recentemente, meu antigo aquecedor de água a gás 50gal desenvolveu uma rachadura e começou a vazar. Troquei-o por um aquecedor a gás sem tanque. Tudo está bom, instalei a admissão adequada e o escape com os tubos de PVC 3in, conforme recomendado, sondando os tubos de cobre 40 / 3in para água fria e quente, uma linha de gás 4 / 3in. Agora preciso conectar a válvula de liberação de pressão. Eu tenho um tubo de cobre 4 / 3in instalado no ralo da casa por perto, por isso não parece ser um grande problema; no entanto, esta unidade também possui um dreno de condensado. No momento, tenho uma descarga temporária de PVC 4 / 1in em uma tigela, mas pretendo instalar um neutralizador de condensado (chegará amanhã). No entanto, onde vou drenar a água neutralizada? Posso sondar com a válvula de alívio? Eventualmente, ele terá que ir pelo ralo de qualquer maneira. A unidade é instalada no centro da casa, no andar de cima, em uma despensa.