Edit:
Você tem um problema. Você já tem um canal ... bem, algo - saindo pela parte de trás da caixa.
Isso não é Romex. Ou, se for Romex, está apenas saindo por um buraco vazio.
Você não deve ter o Romex entrando nesta caixa, por razões que devem ser óbvias se você olhar para o interior desta caixa.
Você não poderia fazê-lo de qualquer maneira, uma vez que esse tipo de caixa é rosqueado na parte externa, o que obriga a instalar os grampos de cabo para trás e eles ficam inacessíveis.
A abordagem usual é ter outra caixa diretamente atrás dela na parede interna e vincular as caixas lado a lado com um pequeno pedaço de conduíte ou mamilo (pedaço ultra-curto com roscas ou acessórios embutidos). Depois, você passa o THWN-2 pela seção curta e faz a emenda do Romex no interior.
Como esse tipo de caixa possui roscas do lado de fora, você pode enfiar uma seção curta de tubo (mamilo) nele e, em seguida, conectá-lo à caixa interna da maneira que puder (por exemplo, porcas de conduíte). Nesse caso, não conte com o conduíte que pode ser usado como terra, conecte um terra entre os parafusos de aterramento dessas duas caixas. (cada caixa possui um orifício roscado nº 10-32 para um parafuso terra).
Original:
O tipo correto de fio a ser usado no conduíte é THWN-2.
Três fios THWN-2 colocados um ao lado do outro. Observe as letras no fio.
Observe que não há revestimento de cabos como o Romex, porque o fio não é um cabo. Esses fios não precisam da capa do cabo, porque o conduíte os protege. Como tal, você pode inserir exatamente os fios que você precisae exatamente as cores desejadas, porque você não está preso às cores padrão no conduíte. O solo deve ser verde e o neutro deve ser cinza ou branco, mas quente pode ser de qualquer outra cor. Eu freqüentemente uso laranja, azul, roxo, marrom e amarelo para distinguir um circuito do outro. (você pode ter até circuitos 4 por canal, e todos eles podem compartilhar o terra 1).
Você pode usar THWN-2 sólido ou flexível. Todos eles são muito mais fáceis de passar pelo conduíte do que pelo cabo, particularmente encalhado, por mais ocioso que seja, é mais difícil conectar em receptáculos e interruptores.
O uso de cabos em conduítes é ilegal, apenas no sentido de exigir muito canal maior do que você imagina. O cabo de formato oval (como Romex ou UF) requer o mesmo espaço de conduíte que um fio redondo do mesmo dimensão máxima exigiria! Um cabo não é tão ruim, mas os cabos 2 + exigem um conduíte positivamente grande. (enquanto no THWN-2, um eletroduto 1 / 2 "pode lidar com circuitos 4!) Também devido à dificuldade de puxar, você corre um sério risco de danificar o cabo, especialmente se você não tiver experiência neste tipo de trabalho. se você respeitar as regras de preenchimento e for cuidadoso e paciente, poderá fazê-lo ... mas por que se preocupar?