O disjuntor 100A está superlotando os outros slots por uma razão: reforçar limites de facada. Até um relógio parado está certo duas vezes por dia, e o FPE acertou.
Se você fizesse o que queria, teria o 130A nessas duas facadas. Isso está além dos limites da facada para muitos painéis modernos! Se você já viu painéis onde o disjuntor principal está no canto superior esquerdo e nada é permitido atravessá-lo mesmo que não haja nada de errado com esses espaços, é por isso que.
Portanto, se você se sentiu justo em fazer isso porque sente que está trabalhando em torno de um defeito no painel, não. Este é um caso simples de jogar swap-breaker em um painel sobrecarregado e sobrecarregado, com problemas conhecidos de confiabilidade da facada, fazendo exatamente o que todos assustaram.
O disjuntor 100A não tem tamanho duplo. É tamanho normal 2-pole. Os outros disjuntores são coisas duplas. Este é um painel de espaço 12 com espaços 8 com enchimento duplo. Um painel de espaço 12 em uma casa totalmente elétrica 200A. É preciso woder se isso foi permitido em primeiro lugar!
Mate-o com fogo antes que ele o mate com fogo
Se você é da família, pare de brincar e troque o painel principal. Não é tão difícil quanto um subpainel, você só precisa trabalhar no escuro porque o medidor é puxado. Compre de forma inteligente um espaço 40 de dimensão física sensível (CH, QO) e um pacote combinado que inclua alguns disjuntores. Nem tente resolver problemas de AFCI ou GFCI, problemas de fiação de alumínio (use os disjuntores com classificação Al) mais tarde, etc. Se o AHJ insistir em aumentar o escopo do projeto para incluir itens auxiliares como esse, simplesmente não • puxe uma licença e faça-o no subsolo - mas faça-o corretamente. Verifique novamente os tamanhos dos fios - Eu vejo muitos 30s e não suficientes 15s.
Se você é um contratado, corrida... este painel é um acionador de partida e, se houver, sua seguradora pode decidir que você está por sua conta!
Por que não um subpainel?
Como não acredito que seja uma economia significativa de custos, basta trocar o painel principal, é um band-aid em uma situação muito ruim e o calor precisa de todo o 100A, não há espaço (elétrico) disponível no subpainel para qualquer coisa.