Problema no painel principal do Federal Pacific 200a com o disjuntor de grandes dimensões 100a 2

8

Foto 2 do painelFoto 1 do painelExiste uma caixa do disjuntor 200a FPE (sim, eu estou ciente de todos os problemas). Não está no orçamento dos proprietários para substituir no momento. Ele tem problemas com o 2:

  1. O painel dele está cheio
  2. Seu forno elétrico é um forno 100a mais antigo. O disjuntor 100a no painel é um pólo duplo, mas também aglomera o local adjacente no trilho direito. Portanto, essencialmente, seu disjuntor duplo 100a está ocupando pontos 4 (2 no trilho esquerdo e rastejando (impedindo outros disjuntores) e cobrindo parcialmente os pontos 2 no trilho direito.

Esse é um problema porque o proprietário da casa precisa desconectar o 100a para conectar o 30a ao secador. Aconselhei-o que não é o ideal em nenhuma situação, mas que não é o ideal com um painel do FPE.

Pensei em instalar um subpainel para ele ao lado do painel principal e apenas reencaminhei o secador para esse, mas eu não havia instalado um subpainel antes. Sou competente em minha capacidade de fazê-lo, mas gostaria de ouvir sugestões de outras pessoas antes de tentar esse feito.

muito obrigado!

por Danyael 27.08.2019 / 17:17

3 respostas

O disjuntor 100A está superlotando os outros slots por uma razão: reforçar limites de facada. Até um relógio parado está certo duas vezes por dia, e o FPE acertou.

Se você fizesse o que queria, teria o 130A nessas duas facadas. Isso está além dos limites da facada para muitos painéis modernos! Se você já viu painéis onde o disjuntor principal está no canto superior esquerdo e nada é permitido atravessá-lo mesmo que não haja nada de errado com esses espaços, é por isso que.

Portanto, se você se sentiu justo em fazer isso porque sente que está trabalhando em torno de um defeito no painel, não. Este é um caso simples de jogar swap-breaker em um painel sobrecarregado e sobrecarregado, com problemas conhecidos de confiabilidade da facada, fazendo exatamente o que todos assustaram.

O disjuntor 100A não tem tamanho duplo. É tamanho normal 2-pole. Os outros disjuntores são coisas duplas. Este é um painel de espaço 12 com espaços 8 com enchimento duplo. Um painel de espaço 12 em uma casa totalmente elétrica 200A. É preciso woder se isso foi permitido em primeiro lugar!

Mate-o com fogo antes que ele o mate com fogo

Se você é da família, pare de brincar e troque o painel principal. Não é tão difícil quanto um subpainel, você só precisa trabalhar no escuro porque o medidor é puxado. Compre de forma inteligente um espaço 40 de dimensão física sensível (CH, QO) e um pacote combinado que inclua alguns disjuntores. Nem tente resolver problemas de AFCI ou GFCI, problemas de fiação de alumínio (use os disjuntores com classificação Al) mais tarde, etc. Se o AHJ insistir em aumentar o escopo do projeto para incluir itens auxiliares como esse, simplesmente não • puxe uma licença e faça-o no subsolo - mas faça-o corretamente. Verifique novamente os tamanhos dos fios - Eu vejo muitos 30s e não suficientes 15s.

Se você é um contratado, corrida... este painel é um acionador de partida e, se houver, sua seguradora pode decidir que você está por sua conta!

Por que não um subpainel?

Como não acredito que seja uma economia significativa de custos, basta trocar o painel principal, é um band-aid em uma situação muito ruim e o calor precisa de todo o 100A, não há espaço (elétrico) disponível no subpainel para qualquer coisa.

27.08.2019 / 18:34

Parece que um sub-painel é o caminho a seguir, também na minha opinião, neste caso em particular. Concordo.

Qualquer sub-painel instalado terá que ter quaisquer conexões feitas entre o terra e os neutros nesse sub-painel REMOVIDO ... A razão é que, se ocorrerem falhas de aterramento nos circuitos de ramificação do subpainel recém-instalado ... Dessa forma, quaisquer falhas de aterramento passarão apenas pelo sistema de aterramento e não pelo neutro que retorna ao painel principal.

Não tenho certeza se suas intenções são obter a permissão de um proprietário ou qualquer outra coisa para inspecioná-la, mas essa é inteiramente sua decisão. Eu gostaria.

27.08.2019 / 18:01

Mude o seu serviço. Metade do tempo eles não tropeçam quando necessário (federal). Gaste o dinheiro para mantê-lo seguro. Peça a um eletricista que faça o trabalho corretamente com falhas de arco e disjuntores gfci. Dimensione seus disjuntores de acordo com o tamanho do fio com o aterramento e a ligação corretos. Não tente por conta própria. Um erro, você está morto ou a pessoa que mora lá está morta. Já viu alguém eletrocutado? O assombrará pelo resto da sua vida. Faça a coisa Certa.

28.08.2019 / 23:24