Quão grande posso ir para um subpainel?

0

Tenho disjuntores de amplificador 2 125 para meus disjuntores principais. Eles estão próximos ao meu medidor. Qual seria minha caixa de disjuntor principal para amplificadores?

por Sbeebe 28.02.2019 / 06:04

2 respostas

Como os disjuntores principais estão no medidor, cada painel "principal" pode ser tão grande quanto você desejar, mas é claro que cada um deve ter pelo menos 125A. O disjuntor 125A protege o fio em cada painel e no próprio painel.

Definitivamente não economize; ninguém neste fórum se queixou de ter muitos espaços em seu painel, mas temos muitos e muitos outros.

Se você tiver dois disjuntores de pólo 2, precisará dos painéis 2. Paralelamente dois alimentadores ao painel 1 não é permitido, exceto em equipamentos muito especiais.

28.02.2019 / 08:08

Eu sugiro que você escolha um painel 200A, para que você tenha espaço para futura expansão de serviço possível, em caso de grande sobrecarga, os disjuntores 125A já presentes dispararão.

Os painéis são classificados como ATÉ, portanto, o uso de um painel 200A com serviço 125A é absolutamente possível e compatível com o código

28.02.2019 / 09:57