Temos um poço de águas profundas com uma nova bomba submersa. Eu estava me preparando para instalar um novo tanque de pressão e notei que o antigo é colocado após vários equipamentos, incluindo o aquecedor de água quente. Tudo o que vejo online indica que o tanque de pressão deve ser a primeira coisa em sequência depois que a linha de água entrar em casa, com tudo o que vem depois. Um amigo diz que isso não importa, mas não consigo entender essa resposta. O tanque de pressão deve ser o primeiro da fila ou não?

por Tje 21.03.2019 / 23:57

3 respostas

O tanque de pressão é apenas um reservatório de água para garantir pressão estável, pois a bomba não é uma bomba de pressão constante.

A situação sem um tanque de pressão.

Digamos que você abra uma torneira a .5 galões por minuto, a pressão cairá imediatamente e quando a bomba ligar no evento baixo, digamos 60 psi bombeando 5 galões por minuto. 10 vezes a demanda, a bomba verificará rapidamente o evento alto, digamos 80psi e desligue-o. Volte para o 60 e volte para o 80 desativado. Então, ligue e desligue continuamente e com frequência. Talvez 15 vezes em um minuto.

Com um tanque de pressão

Tudo igual, no 60psi a bomba corta, mas o excesso de fluxo é armazenado no tanque de pressão. Quando atinge o 80 psi e corta, existe uma reserva de água armazenada no tanque. A bomba pode permanecer mais longa e, uma vez atingido o evento de baixa pressão e cortado, pode permanecer mais tempo. Ciclos mais longos são melhores.

Tudo o que foi dito, o volume real de água que entra e sai do tanque não é tanto assim. É o ar que comprime a água que fornece o amortecedor. Mas a água é transferida para dentro e para fora. Se for encanado no extremo a jusante, onde houver uma redução de tubo ou restrição da parede lateral devido ao comprimento, haverá um atraso no fluxo, causando flutuações na pressão. Dependendo das especificidades de como ele é canalizado, é possível ter empilhamento de água quente e fria devido ao bombeamento de água fria para o lado quente do sistema.

Portanto, na realidade, não é absolutamente crítico ter o tanque primeiro, mas é convencional e mais sensato. Mesmo se você tiver um vazamento, é problemático. Digamos que você tenha um vazamento ruim no seu dispositivo 1st antes de ser desligado. Qual válvula no andar de baixo você fecha? Aquele a montante da bomba? Onde está o dispositivo de pressão? A queda de pressão do vazamento agora pode fazer com que a bomba encoste em uma válvula de isolamento fechada? Você ainda precisa isolar o tanque do outro lado do número de dispositivo 1. São essas coisas que você quer pensar quando tem um grande vazamento?

22.03.2019 / 17:13

TL; DR: isso é muito, muito estranho.

Não faz sentido que o tanque de pressão seja depois de o aquecedor de água quente. Dessa forma, se você não tirar água quente por uma hora, qualquer coisa quente no tanque de pressão terá esfriado à temperatura ambiente. Você não receberá água quente até o tanque esgotar o suficiente para iniciar a bomba e, mesmo assim, a água quente recebida será diluída pela água fria restante, o que significa que a água da torneira continuará a aquecer lentamente.

Isso também significa que a água só se move através do aquecedor enquanto a bomba está ligada, para que ela entre e saia, provavelmente mexendo o quente e o frio juntos, em vez de introduzir o frio na parte inferior e tirar o quente do topo.

Melhor ainda, se você puxar água fria, você estará puxando água fria do tanque de pressão para a parte superior do aquecedor de água quente e depois água morna ou quente da parte inferior do aquecedor para a linha de água fria (pelo menos até a bomba ligar). Mais confusão de temperatura.

Ter outros acessórios entre a bomba e o tanque de pressão é um problema menor; significa apenas que o fluxo de água pode reverter, dependendo de a bomba estar ligada.

22.03.2019 / 03:30

No desempenho real, não importa onde o tanque de pressão esteja instalado na linha de abastecimento de água do poço. Normalmente, ele é canalizado primeiro, mas se for 2nd ou 3rd, não fará muita diferença. O arranjo de tubulação normal dos tanques de armazenamento / pressão é para que um acessório "TEE" seja instalado na entrada / saída do tanque que é o mesmo acessório, portanto, se o tanque de pressão não for o primeiro dispositivo, isso realmente não importa. No entanto, não é apenas a maneira recomendada ou aceita de canalizar o tanque.

22.03.2019 / 10:12