Parede de rolamento de carga aberta

0

Há uma parede em minha casa que eu gostaria de abrir para ampliar um quarto. A viga (um único 6x10 de madeira dura) acima está assentada na fundação de concreto em cada extremidade da casa (concreto de largura 10in) e há colunas de aço 3 que a sustentam. Entre as colunas de aço, há uma parede feita de 2x3 a cada polegada do 16 (algumas são dobradas no centro).

| ----------------------------------- | <10em concreto | | | | ======== O ========= O ========= O ======== <- viga de suporte (senta-se no concreto) | | | | | ----------------------------------- | <10in concreto ^ ^ 10in concreto 10in concreto O = posição de as colunas de aço

parede

Não tocarei nas colunas de aço 3, elas permanecerão onde estão.

Posso remover esses 2x3s?

EDIT: Foto da parte superior do aço

insira a descrição da imagem aqui

Topo de outra coluna: insira a descrição da imagem aqui

por Simon Arsenault 07.09.2019 / 02:59

1 resposta

Sim, você pode remover a parede do pino 2x3.

Existe placa superior única 1), 2) sem madeira compensada para construção de paredes de cisalhamento, 3) sem retenções por considerações de elevação ou estantes, 4) os postes de aço estão suficientemente próximos para suportar as locomotivas de trem 17 (bem, uma significativa carga).

2x3 não são utilizados para paredes estruturais.

Isso é uma tampa ajustável naquele poste de aço?

07.09.2019 / 03:40