Devo instalar um amortecedor acima do duto de ar de retorno para melhorar o resfriamento do andar de cima?

2

Eu tenho um porão terminado, térreo e no andar de cima. O piso térreo e porão legal bem com o AC. O andar de cima não esfria muito bem.

Os retornos são realmente apenas buracos no drywall - não há dutos atrás deles. O piso térreo tem uma ventilação de retorno de 30 "x6". O andar de cima tem mais 2 x 15 "x7" aberturas de retorno. Eu verifiquei ontem à noite e parece haver um movimento decente de ar para o grande retorno no andar de cima (um ou ambos os outros dois pareciam significativamente mais fracos).

Minha principal questão é se faz sentido bloquear o ar atrás da parede acima dos dutos no andar de cima? Estou pensando em usar espuma de spray em expansão. Meu raciocínio é que isso ajudaria a selar o interior e criar uma melhor sucção.

Estou aberto a outras ideias também. Desde que me mudei há 4 anos, eu:

  • teve o sótão isolado
  • teve os dutos limpos e selados
  • coloque boosters de registro de suprimentos em 2 quartos no andar de cima
  • aumentou a velocidade do ventilador do HVAC
por davidkovsky 10.07.2013 / 17:05

1 resposta

Todas as coisas que você fez devem ter ajudado alguns, exceto os boosters de dutos. Eles não podem adicionar muito fluxo ao sistema a menos que os dutos de retorno sejam aumentados proporcionalmente (ou similarmente aumentados). Você obtém um fluxo aumentado pelo aumento da pressão ou pelo duto maior. Manter as portas fechadas no andar de cima ajudará diminuindo a "queda" do ar mais frio no andar de baixo. Tente deixar o ventilador "ON" por um período de 24 horas para ver se sua casa vai se igualar melhor.

Você pode forçar o sistema a se concentrar no andar de cima, reduzindo as aberturas de fornecimento e de retorno no piso principal e no porão. Você pode ter que fazer algum bloqueio improvisado (redução ) dos retornos com folhas de plástico e fita adesiva sem resíduo" . Se for bem sucedido, acredito que capas magnéticas estão disponíveis.

AFA bloqueando acima dos dutos do andar de cima, por todos os meios. Poupe algum gasto (e problemas, muita espuma é difícil de montar em um eixo vertical) e faça o bloqueio de 2x4 (essencialmente bloqueio de fogo) para ir acima das aberturas. Se você tem um enquadramento típico de 16 polegadas no centro, uma peça de 14 1/2 polegada irá se estender de ponta a ponta. Use um par de parafusos de bolso em cada extremidade para garantir o bloqueio no lugar. Use calafetar calafetar / espuma para quaisquer lacunas.

    
10.07.2013 / 17:53