Pesadelo elétrico

0

No ano passado, nossas luzes começaram a acender e, em seguida, minha esposa notou que o antigo porta-fusível estava quebrado e não fazia um bom contato. Decidimos atualizar o painel de fusíveis e aproximá-lo do código. A primeira pessoa contratada estava "fazendo do lado" e instalou o painel, mas quando o disjuntor 4th foi ligado, criou um show de luzes infernal. Aparentemente, o lado do 1 estava pressionando o 230 v, enquanto o outro apenas o 60 v. Portanto, agora com apenas salas 2 em disjuntores diferentes do 2, se tentarmos executar qualquer aparelho em todas as luzes. Tentei simplesmente testar a tensão no disjuntor e assim que pus o fio preto na barra neutra, todas as lâmpadas desse circuito sopraram. Como proprietários, estamos autorizados a fazer reparos, desde que contratemos alguém para se ligar ao poder, ou algo assim. O que estou perguntando é por que ou como um multímetro simples pode causar luzes soprando simplesmente testando o disjuntor? Além disso, o disjuntor nunca tropeçou, apenas soprou as luzes. obrigado

por Michael Glass 28.02.2019 / 08:47

2 respostas

Entre em contato com sua empresa de energia agora e relate uma interrupção

Ele será consertado gratuitamente em horas 2.

Você realmente tem uma queda de energia. Sua casa está parcialmente funcionando porque a eletricidade é fornecida nos fios 3. Quando um fio falha, há uma chance do 2 / 3 de ter seus circuitos 240V com metade dos circuitos 120V (a menos que você ligue um dispositivo 240V, coisas estranhas acontecem).

No entanto, há uma chance de os equipamentos 1 / 3 continuarem funcionando, mas os dois bancos de equipamentos 240V se afastam significativamente do 120V. Um vai mais alto que o 120V, e o outro vai mais baixo em igual quantidade. Eles ainda somam o 120V, mas um dispositivo está obtendo o 240V enquanto o outro está obtendo o 190V. E pior, muda conforme você liga e desliga as cargas. Isso é chamado de neutro perdido. O trabalho do neutro é fixar a tensão no 120V.

Este último modo é o mais perigoso e o mais difícil de detectar. Isso geralmente ocorre no final da empresa de energia. Dado que você acabou de substituir tudo nesse sentido, eu diria 99% nesse caso. A empresa de energia corrige isso de graça.

28.02.2019 / 13:14

Parece perdido neutro: ligue para a sua empresa de serviços públicos e relate a condição perigosa, eles resolverão rapidamente.

PS: o 'eletricista' que substituiu o seu fusível antigo não era muito bom em seu trabalho, pois ele nunca verificou esse risco potencial (ele poderia ter resolvido apenas ligar para o utilitário): se você usar eletrodomésticos apenas com uma perna, o ' circuito 'será interrompido e todo o seu material metálico' aterrado 'ficará vivo

28.02.2019 / 09:05