Uso de aquecedor de água de sub-painel sem tanque = zumbido?

0

Então, eu tenho um painel principal (alimentação de fase 3) e um sub-painel de amplificador 100. O sub-painel inclui um aquecedor de água sem tanque de tração ~ 55 amp. Quando não é usado, tudo é normal. No entanto, quando o aquecedor de água sem tanque é acionado, vários componentes eletrônicos da casa mostram efeitos colaterais:

  • A barra de energia do centro de TV / entretenimento vibra alto
  • Muitas luzes LED reguláveis ​​em diferentes circuitos piscam / desbotam
  • As luzes LED no banheiro principal zumbem alto

Todos os dispositivos afetados estão em circuitos separados e não estão ligados ao subpainel ou ao circuito sem tanque.

Isso acontece apenas quando o aquecedor sem tanque do sub-painel está ativo. O que está acontecendo? É perigoso?

por Haney 05.02.2019 / 01:21

1 resposta

Pode haver várias coisas, entre elas:

  1. Existe uma conexão neutra frouxa no circuito do aquecedor ou em outro local e, quando a corrente alta flui para o aquecedor, o neutro solto está causando cintilação e causando o que é chamado de "ruído de modo comum" (ruído elétrico relacionado ao terra) que está sendo captado. pela sua barra de som.
  2. A carga geral adicionada do seu aquecedor de água é muito alta para o serviço e está causando uma queda de tensão; nesse caso, você precisa ligar para o utilitário para garantir que você esteja recebendo capacidade suficiente (ou seja, o tamanho do transformador).
  3. Semelhante ao #2, mas está sendo causado por um condutor de tamanho menor que está causando a queda de tensão sob carga.

Minha primeira escolha seria #1, já que ele é captado pela barra de som.

É perigoso? Possivelmente. Conexões frouxas e / ou quedas de tensão sob carga nunca são boas e não "desaparecem" sozinhas.

05.02.2019 / 01:32