É melhor instalar serviço temporário ou serviço externo permanente em uma futura casa como subpainel?

1

Isto é para um novo lote residencial 10 acre em NW Washington. O transformador está a 200ft de distância e este será um novo subterrâneo serviço para o site inicial. Vou trabalhar na construção da casa nos próximos anos. A empresa de energia queria instalar o serviço temporário, mas eles dizem que só pode ser "temporário" pelo ano 1 e cobram mais US $ 175 para conectar o serviço permanente. Além disso, algumas partes do painel de serviço temporário não poderiam ser reutilizadas para a instalação permanente, portanto, existem algumas centenas de dólares em outros custos desperdiçados. No local em que eu colocaria o serviço temporário, haverá uma conexão de RV 30A e um circuito 20A para alguns plugues. Trata-se de pés 25 a partir da localização da eventual casa. Eu gostaria de manter a conexão e os plugues do RV lá depois que a casa estiver pronta, então pensei em por que não tornar a localização permanente do medidor e do painel principal e administrar a casa como um subpainel? Meus cálculos de carga para a casa sozinha usando o NEC 220 Part IV mostram que um subpainel 100A é mais do que suficiente para que eu pudesse usar o fio alimentador 2 AWG, XHHW-2 Al do painel externo principal para um subpainel 100A em casa. O custo dos fios 4 (2 / 2 / 2 / 6) é de apenas US $ 1.19 / ft. O painel externo principal seria o 200A para acomodar o RV externo e os plugues adicionais. O painel externo também seria capaz de lidar com futuras expansões, como uma loja ou uma banheira de hidromassagem. Eu estava planejando o Eaton MBE2040B200BTS 200A Meter Center para o painel externo permanente montado em um poste 6x6 PT ou na lateral de um pequeno galpão com uma cobertura para protegê-lo da chuva. Há algum problema com essa abordagem?

EDIT: esqueci de mencionar que um painel aprovado pela EUSERC não é exigido pelo meu utilitário.

EDIT2: De acordo com os comentários abaixo, um painel aprovado pela EUSERC é realmente exigido pelo meu utilitário.

por Martin Vandepas 26.05.2019 / 19:56

1 resposta

Você tem algumas opções aqui

Pessoalmente, acho que muitas das combinações maiores de medidor de carga e desperdício de espaço, especialmente em um aplicativo de medição remota como o seu. Você provavelmente nunca usará em lugar algum perto de todos os espaços no MBE2040B200BTS com ele montado no galpão; além disso, o uso desse medidor principal impede você de atualizar o feed para a casa para o 200A no futuro, como um disjuntor 200A simplesmente não vai caber no centro de carga de meia largura que ele fornece.

Com as considerações de um eletroduto de entrada de energia "3", a aprovação da EUSERC e a provisão de 200A para a casa no futuro em mente, enquanto procuramos pela rede elétrica do medidor, isso nos deixa aproximadamente as seguintes opções:

  • Se você puder obter preços decentes na sua loja de suprimentos local, o Milbank X5169-XTL-200 fornece bastante flexibilidade neste aplicativo. Ele possui um interior de circuito 12 com um disjuntor principal com contra-ponto, deixando os circuitos 200 e um conjunto de terminais de passagem disponíveis para uso, além de fornecer um ponto de desligamento único. Além disso, possui um layout acima / abaixo, o que é vantajoso, pois pode ser facilmente instalado em um disjuntor 8A separado para a casa principal, diferentemente dos projetos de coluna única, ao mesmo tempo em que fornece um espaço de pólo 200 para expansão futura assim que os disjuntores de RV forem levado em consideração.
  • O U2M2RP da linha B oferece uma alternativa minimalista aqui, com provisões para uma alimentação "lateral" máxima 50A para as saídas de RV, juntamente com um disjuntor principal 200A para a casa. No entanto, isso sacrifica a conveniência de ter um único desligamento principal disponível para você e também exige que um bom preço da sua casa de suprimentos seja prático.
  • Uma opção mais espaçosa na veia "sem corte principal único" é o Siemens MC1212L1200SED (também conhecido como Murray JA1212L1200SED). Isso também usa uma construção "over / under", permitindo o uso de um disjuntor 200A para o alimentador doméstico e fornece até espaços de pólos 3 2 para fins de expansão, bem como espaço para os disjuntores RV. Novamente, porém, isso requer um bom preço por meio de uma casa de suprimentos.
  • Se nenhuma das opções acima funcionar, e você estiver disposto a sacrificar um único desligamento principal, poderá usar um Siemens MC0816B1200ESN. Isso fornece ao interior do espaço 8 um disjuntor principal e terminais de passagem, bem como um avanço "lateral" paralelo máximo no 50A para as saídas de galpão e RV, em um fator de forma estreito, e está disponível a preços baixos para os suspeitos comuns . A desvantagem é que os espaços restantes provavelmente serão desperdiçados principalmente neste caso, mas se nada mais estiver disponível, isso será suficiente.

Com isso, eu usaria uma caixa de tomada de RV pré-construída, como um Midwest U041010 ou equivalente. Isso fornece um receptáculo TT-30 e um receptáculo 20A GFCI em um gabinete resistente e à prova de intempéries; você também pode obter uma versão (o U041CTL010) com um painel embutido e terminais extras para fornecer um alimentador em frente ao galpão. Você precisará usar um disjuntor unipolar 30A e 20A para fornecer energia ao U041010 (também existe um U041, mas que possui um receptáculo 20A regular e requer um GFCI 20A no painel); se você optar pelo U041CTL010, poderá fornecê-lo com o maior alimentador que seu painel principal permitirá, até 100A, e usar os terminais de loop para alimentar o painel do galpão a partir dele ou apenas colocar um pólo O disjuntor THQL no slot sobressalente é fornecido e alimenta o galpão dessa maneira.

Conduíte de gordura e alumínio gordo são seus amigos aqui

Você tem a idéia certa usando alumínio sobre cobre para o alimentador doméstico; no entanto, eu usaria um conduíte para essa execução, em vez de um fio de enterramento direto, para evitar o problema de ter que trinchar novamente os fios, se você quiser atualizar a casa para o serviço 200A. No seu caso, o 2 "Schedule 80 PVC faz sentido aqui, considerando que você pode executar a execução com duas varreduras amplas (e um LB se o painel da casa estiver dentro de casa) e que um conjunto de 3 4 / 0 XHHW- Os condutores de corrente de alumínio 2 com uma terra de cobre nua ou isolada 6AWG caberão confortavelmente dentro dela, mesmo que você use apenas um alimentador 100A (2AWG fica quente + neutro com um aterramento mínimo 8AWG ou uma casa móvel 2-2-4-6 cabo de alimentação), você ainda se beneficiará do eletroduto de grandes dimensões, facilitando muito sua tração do que em um eletroduto de tamanho mínimo do Código.É melhor chamar um eletricista com seu caminhão de ferramentas para resgatar seu trabalho de otimização excessivo !

Seja grande ou vá para casa!

Um outro problema está oculto no seu plano até agora: o tamanho do painel que você escolheu até agora para a casa. Espaços 16 é um terrivelmente painel pequeno para qualquer coisa além de um anexo, considerando que você não pode usar disjuntores de "material duplo" (tandem / quadplex / meia largura) na maioria dos circuitos residenciais, pois ninguém produz AFCIs nesse formato.

Em vez disso, eu usaria um painel de interrupção principal 40-space ou 42-space, 200A, para o painel principal da casa, já que é muito mais barato obter os espaços agora do que passar pelo trabalho de substituir o painel mais tarde. O disjuntor principal é necessário porque o medidor principal é montado em uma estrutura separada (o galpão), e o fato de ser maior que o alimentador que você deseja executar não nos interessa, pois tudo o que queremos aqui é uma maneira de ligue e desligue a energia. Este painel também acomodará com prazer uma futura atualização de serviço para o 200A, caso você (ou o próximo proprietário!) Deseje isso no futuro.

Se um painel do 200A estiver absolutamente fora de questão por algum motivo, eu usaria pelo menos um painel do disjuntor principal no espaço 24 ou no espaço 30, 100A ou 125A, em vez do painel apertado do espaço 16 que você planeja usar . O diferencial de custo é o amendoim aqui, comparado ao custo de adicionar esses espaços extras no caminho, ainda.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Há mais um ponto a ser levantado aqui: você precisa usar uma chave dinamométrica de polegada-libra ou uma chave de fenda para ajustar todos os terminais do disjuntor e do disjuntor aos valores de torque rotulados. Esse é um novo requisito do código no 2017 NEC 110.14 (D) e é uma boa idéia, mesmo que o seu AHJ não o tenha adotado, pois você realmente não deseja que seu sistema elétrico se desenvolva um caso dos lugnuts frouxos!

27.05.2019 / 18:43