Não há limites para o número de tomadas por circuito 15A ou 20A em geral, embora possa haver em algumas jurisdições. Veja, por exemplo Existe um número médio de tomadas conectadas a um disjuntor?
Um GFCI, seja como parte de um disjuntor ou combinado com um par de receptáculos, monitora apenas diferença entre quente e neutro - ou seja, observando a falta de corrente. Desde que o total seja menor que a capacidade do dispositivo GFCI, que deve corresponder à capacidade do dispositivo de proteção contra sobrecorrente (fusível ou disjuntor), realmente não importa quantos receptáculos ou dispositivos estejam conectados.
Há um teórico emitir da seguinte maneira:
Um GFCI típico desarma no intervalo de 4-6ma. Você pode ter vários dispositivos que vazam 1-2 ma, o que geralmente é seguro. O efeito cumulativo desses dispositivos em um circuito (que pode ser facilmente com poucos receptáculos 4, para que você não precise de "muitos receptáculos" para que isso aconteça, mas quanto mais você tiver, maior será a probabilidade) seria suficiente para disparar o GFCI. No entanto, quando você volta para "desconecte tudo e conecte um de cada vez para ver onde está o problema", o dispositivo com problema pode nunca ser identificado - e, no entanto, o disparo continuaria.
No entanto, suspeito que apenas uma porcentagem muito pequena de dispositivos teria esse baixo nível de vazamento de corrente sem progredir gradualmente o suficiente para ser um problema. Além disso, isso pode acontecer mesmo com apenas alguns receptáculos.