Qual é o número máximo de tomadas em um circuito GFCI?

5

Encontrei algumas perguntas relacionadas sobre um GFCI para vários pontos de venda

Mas não estou descobrindo nada sobre quantas saídas posso ter no lado da carga do GFCI.

Qual é o número máximo de tomadas em um circuito GFCI?

por James Jenkins 26.07.2019 / 19:46

2 respostas

Não há limites para o número de tomadas por circuito 15A ou 20A em geral, embora possa haver em algumas jurisdições. Veja, por exemplo Existe um número médio de tomadas conectadas a um disjuntor?

Um GFCI, seja como parte de um disjuntor ou combinado com um par de receptáculos, monitora apenas diferença entre quente e neutro - ou seja, observando a falta de corrente. Desde que o total seja menor que a capacidade do dispositivo GFCI, que deve corresponder à capacidade do dispositivo de proteção contra sobrecorrente (fusível ou disjuntor), realmente não importa quantos receptáculos ou dispositivos estejam conectados.

Há um teórico emitir da seguinte maneira:

Um GFCI típico desarma no intervalo de 4-6ma. Você pode ter vários dispositivos que vazam 1-2 ma, o que geralmente é seguro. O efeito cumulativo desses dispositivos em um circuito (que pode ser facilmente com poucos receptáculos 4, para que você não precise de "muitos receptáculos" para que isso aconteça, mas quanto mais você tiver, maior será a probabilidade) seria suficiente para disparar o GFCI. No entanto, quando você volta para "desconecte tudo e conecte um de cada vez para ver onde está o problema", o dispositivo com problema pode nunca ser identificado - e, no entanto, o disparo continuaria.

No entanto, suspeito que apenas uma porcentagem muito pequena de dispositivos teria esse baixo nível de vazamento de corrente sem progredir gradualmente o suficiente para ser um problema. Além disso, isso pode acontecer mesmo com apenas alguns receptáculos.

26.07.2019 / 20:37

Não há limite. Um GFCI padrão protege até amperes 20, extraídos de qualquer combinação de receptáculos, seja um embutido ou qualquer número de outros adicionais conectados aos seus terminais de carga. Se você está tentando adicionar proteção GFCI a um circuito existente, não precisa se preocupar com quantas tomadas estão no fluxo 'downstream', assumindo que as coisas estão corretamente conectadas no momento.

Agora, se você estiver instalando novos circuitos, do ponto de vista prático, mantenha o número de tomadas por circuito razoavelmente baixo e, em vez disso, execute circuitos separados (com seus próprios GFCIs) para tomadas adicionais, não porque o GFCI não possa ' • lide com mais, mas porque você pode querer usar mais do que o 15-20A por vez em um determinado local.