De que fio de bitola preciso para o sub-painel do porão?

0

O subpainel do porão (100A max) servirá: Um secador de roupas 30A (220V) Um circuito de tomada de quarto 15A Um circuito de utilidade 15A (forno, máquina de lavar roupa, diversos) Um circuito de banheiro 20A Dois circuitos de cozinha 20A

Eu quero usar fio SER de alumínio, a distância é de cerca de 100 '. Metade disso ficará no teto, atrás da parede de gesso, a outra metade estará em um conduíte de PVC à medida que passa pela garagem e depois atravessa a parede externa na parte traseira do painel principal.

  1. Com base nos requisitos do circuito de derivação, o 60A seria suficiente ou devo especificá-lo para o 80A?
  2. Qual calibre do fio SER de alumínio devo usar para o 60A?
  3. Qual calibre do fio SER de alumínio devo usar para o 80A?

Examinei os códigos NEC, mas eles variam de acordo com o tipo de fio e não sei qual coluna de temperatura usar, nem se a distância afeta os cálculos.

por Timbo 01.04.2019 / 16:38

1 resposta

Nunca, nunca economize em um painel

Quando ouço o "painel 100A", costumo pensar em um painel muito pequeno. Não seja pego por isso. Os espaços são baratos e você deseja muitos espaços extras. Primeiro para expansão futura (é frustrante não poder adicionar um recurso por falta de espaço). E segundo, quando o inspetor chega e diz "esses circuitos precisam do AFCI". Meu objetivo é concluir um projeto com menos de 50% de espaços usados ​​(mas sem o uso de disjuntores de material duplo). Uma coisa interessante sobre o preço do painel é que você pode obter painéis de nível industrial como CH, QO, GE ou Siemens pelo mesmo preço que as linhas de nível de locatário, como Homeline ou BR.

Tamanho do fio

No fio de alumínio, você precisa

  • 60A: 4 AWG ($ 92)
  • 80A: 2 AWG ($ 137)
  • 100A: 1 AWG ($ 167)

Há um "bump 100A" porque os circuitos> = 100A conseguem sair da coluna 75C na tabela NEC 310.15B16 em vez da coluna 60A. No entanto, no seu caso, os números não estão alinhados; 2AWG está classificado [Email protegido] e [Email protegido] Você pode "arredondar" para o próximo tamanho do disjuntor, para que o 60C lhe ofereça o disjuntor 80A. Infelizmente, existem disjuntores 90A, então você não pode chamá-lo de circuito 100A (a menos que o seu AHJ concorde; vale a pena perguntar, pois isso é muito próximo e existe um precedente).

O 100 'está abaixo do limite do 115', onde alguém começa a se preocupar com a queda de tensão. Se você deseja atualizar os tamanhos dos fios para lidar com a queda de tensão, tudo bem, mas fique à vontade para atualizar também os tamanhos dos disjuntores.

Não sei qual será o custo total do seu projeto. Obviamente, se tudo isso DIY o custo do fio for uma fração significativa, mas isso ignora o valor do seu tempo. Contratado, é pelo menos um trabalho de $ 600-1000. Um pequeno incremento nos custos de conexão pode fornecer muito espaço para o futuro. Isso até ajudará no valor de revenda em casa.

01.04.2019 / 19:01