Como desconectar com segurança um cabo de extensão externo que ficou molhado?

1

Liguei uma lâmpada de assoalho interna usando um cabo de extensão interno sem perceber que ia chover (eu sei - estúpido!). Agora tenho medo de desconectá-lo, pois tudo está molhado. O que posso fazer para desconectar sem ser eletrocutado - tenho filhos. Eu preciso de ajuda.

por e - p 26.08.2019 / 10:03

4 respostas

Se o soquete externo tiver proteção gfci através de outra tomada (interna), você poderá desligar essa tomada gfci.

Se você souber em qual circuito está a tomada, poderá desligar apenas esse disjuntor.

A opção nuclear é ir para o disjuntor principal e desligá-lo.

Depois que a energia é desligada, você pode desconectar com segurança o cabo de extensão e ligar novamente o desligamento escolhido.

26.08.2019 / 10:17

Pela sua descrição, não acho que essa situação represente grande risco de choque.

Desde os anos 40 morando em uma casa com o tipo antigo de cobertura externa, estou familiarizado com a cobertura metálica de mola. Se a tampa de metal estiver impedindo que o cabo seja desconectado, levante-a levemente usando um implemento não condutor, como uma vara [seca] [pedaço de madeira seco] ou espátula plástica ou garra de macarrão. Em seguida, segure o cabo a 15 cm do receptáculo e puxe-o para fora.

Antes de segurar o cabo, você pode testá-lo quanto a choque tocando-o com o costas de um dedo. Se você não sentir nenhum choque, diria que não há problema em segurá-lo com a mão.

26.08.2019 / 12:22

Se este circuito estiver protegido pelo Interruptor de falha de aterramento (GFCI), ele foi projetado para proteger os seres humanos no cenário que você descreveu ... E / ou você pode: Desligar o disjuntor que alimenta esse circuito e desconectar o cabo. Ligue o disjuntor novamente.

26.08.2019 / 15:50

Um soquete externo deve ter proteção GFCI. Isso é por que.

Como a eletricidade transmite bastante bem através dos fios, os dispositivos GFCI são capazes de proteger tomadas que não estão próximas. Assim, por exemplo, um circuito externo pode ter sua proteção GFCI no disjuntor, ou em uma tomada intermediária ou em um "dispositivo exclusivo para GFCI" chamado deadfront, ou mesmo um dispositivo combinado de chave GFCI + (que é bastante liso) , eles usam o Teste / Redefinição GFCI para realmente ativar o comutador!)

O outro lado disso é que, quando ele tropeça, pode ser difícil de encontrar.

Portanto, procure em sua casa pontos de venda, frentes ou disjuntores GFCI no porão, garagem ou fisicamente perto da tomada em questão. Se não houver, coloque um para proteger seus circuitos externos.

Tente evitar apagar um dispositivo GFCI at o receptáculo externo. O clima tende a destruí-los em pouco tempo, mesmo sendo classificados ao ar livre.

26.08.2019 / 21:10