1) A linha vermelha introduzida na linha azul após a válvula de retenção pode ser usada como uma linha de recirculação para fornecer água quente quase instantânea a todas as torneiras quentes. Certifique-se de adicionar uma válvula de retenção nessa linha para não obter o fluxo de água reverso quando uma torneira estiver aberta. 2) A linha de suprimento da bomba de calor deve sair do fundo do tanque de armazenamento, de modo a utilizar a água mais fria para ser aquecida, e não sair do suprimento quente do tanque de armazenamento. 3) A descarga quente da bomba de calor deve ir para uma torneira separada perto do meio do tanque, se houver uma disponível. Se um ponto de conexão de derivação separado não estiver disponível, eu o colocaria na linha azul fria no suprimento do tanque, mas após a válvula de retenção. 4) Acredito que seja necessária uma bomba de circulação na linha da bomba de calor dimensionada de acordo com as instruções da bomba de calor. 5) Uma última coisa, se a linha vermelha que mencionei no item #1 for uma linha de recirculação para garantir água quente quase instantânea em cada torneira, ela pode permanecer como está e você precisará instalar uma bomba nessa linha para circular a água (compre a menor bomba possível) A mina é uma B&G NBF-8S 103257LF 39 watts. 6) você disse que não mostrou o suprimento de frio (erro).