As barras neutras e retificadas no meu painel devem ser coladas?

4

Este é um painel principal de casas antigas. Pergunta: Eu acredito que os neutros e os motivos não podem estar no mesmo talão, mas eles podem estar no mesmo bar? Além disso, devo adicionar um parafuso de ligação no canto superior direito? Obrigado!!

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por Joe 10.02.2019 / 01:27

1 resposta

Uma vez que este é um principal painel, neutro e terra podem ir na mesma barra

A razão pela qual você vê neutros e motivos misturados aqui é porque, ao conectar um painel principal, muitos eletricistas que conectam principalmente os painéis principais (em geral os subpainéis da fiação) acham mais rápido e simples simplificar todos os fios neutros e aterrados qualquer barra colada é útil. Eles podem se safar com isso porque seu painel principal é o primeira e única ponto em seu sistema em que ponto neutro e terra são permitidos - eles devem ser mantidos separados em qualquer outro lugar.

Assim, você pode simplesmente classificar os pontos onde o neutro e o solo foram pousados ​​no mesmo buraco, e chamar de bom.

Quanto ao parafuso de aterramento?

Quanto ao parafuso de aterramento aparentemente ausente - eu tentaria um Square-D 4028345850K, pois esse parece ser um centro de carga 100 / 125A. Se ele não se encaixar no orifício vazio no canto superior direito, poste de volta com fotos nítidas da etiqueta na parte esquerda interna do gabinete do loadcenter.