Os aquecedores de água sem tanque que eu estou olhando requerem fio 8 AWG, mas a fiação existente é 12 AWG.
Posso fazer isso sem precisar executar novamente o novo fio?
Os aquecedores de água sem tanque que eu estou olhando requerem fio 8 AWG, mas a fiação existente é 12 AWG.
Posso fazer isso sem precisar executar novamente o novo fio?
Se um aquecedor requer um fio 8 AWG, é porque ele requer mais eletricidade do que um fio menor é capaz de fornecer com segurança. Se você usasse o fio 12 AWG, primeiro o disjuntor 20A tropeçaria, mas se isso fosse atualizado (NÃO), o próprio fio se transformaria em um aquecedor e queimaria a casa.
O que estou dizendo aqui é que, quando muita eletricidade passa por um fio pequeno demais, ela esquenta. Os tamanhos dos fios baseiam-se em manter um fio frio o suficiente para não causar incêndio quando usado. Os tamanhos dos fios são requisitos rígidos, não sugestões.
A única opção aqui é passar um fio novo ou escolher um aquecedor de água menor.
Você não pode usar um aquecedor elétrico de água sem tanque no lugar de um tanque elétrico sem uma atualização significativa na fiação e provavelmente adicionando novos disjuntores para fazer um total de dois ou três disjuntores. Até a fiação nova do tamanho adequado pode não ser suficiente, porque o serviço elétrico pode não ter capacidade suficiente para uma WH elétrica sem tanque central elétrica.
Qual é a marca e o modelo do aquecedor de água sem tanque que você deseja instalar? Se você observar as exigências da instalação, provavelmente serão necessários dois ou três disjuntores 40 A e, é claro, fiação separada para cada disjuntor.
O curso de ação mais simples é simplesmente substituir seu tanque elétrico por outro tanque elétrico que possua os mesmos requisitos de energia.
Se você possui um forno a gás natural, poder ser capaz de instalar um gás natural queimado aquecedor de água sem tanque, mas isso pode exigir a execução de um novo tubo de gás para fornecer o forno e o aquecedor de água. E seria muito caro ter instalado.
Para dar uma perspectiva a essa pergunta, vamos considerar um gráfico. Isso mostra o quão quente seus fios ficam com um determinado tamanho e corrente de AWG.
Se seguirmos a linha 12AWG, que deve ser protegida por um disjuntor 20A, veremos que o fio aquecerá cerca de 10C acima da temperatura ambiente (ou seja: ~ 32C em temperatura ambiente normal ou 90F para aqueles que se recusam a aderir à moderna mundo) ao transportar sua carga nominal máxima de 20A
Se seguirmos a linha 8AWG, que deve ser protegida por um disjuntor 40A, veremos que ele também aquecerá a cerca de 10C acima da temperatura ambiente ao carregar sua corrente de carga total de 40A.
Se, no entanto, seguirmos a linha 12AWG até onde ela atravessa a 40A, descobrimos que o fio agora será aquecido para 60C acima da temperatura ambiente, ou 82C (180F) em nossa sala padrão quando sobrecarregado para o 40A. Isso não é trivial.
Além disso, as temperaturas abaixo são para cabos isolados de "ar livre". Em uma casa, você certamente terá arame com isolamento duplo e será enfiado nas paredes, através de isolamento e em todos os tipos de outras circunstâncias que só piorarão a situação.
Use os medidores de fio certos - sempre. Não é uma opção e não é uma história nervosa e nervosa sobre queimar sua casa - a diferença é dramática. As regras existem por uma razão.
8AWG é normalmente usado para circuitos de amplificação 40. Assumindo a América do Norte, isso é 4800 watts.
O 12AWG pode manipular amplificadores 20 (watts 2400 na tensão padrão); portanto, para usar os mesmos fios, tudo o que precisamos fazer é reduzir a corrente e aumentamos a tensão. 8AWG é usado para circuitos de amplificadores 40 (4800 watt).
A boa notícia é que precisamos apenas dobrar a tensão e você pode fazer isso com uma pequena religação no painel, sem a necessidade de transformadores. Agora podemos enviar watts 4800 em volts 240 através de fios 12AWG - agora são apenas amplificadores 20.
Se o aquecedor sem tanque pode suportar o 240v é uma questão diferente. isto poder comutável - dois elementos 2400w conectados em série ou em paralelo. Se for esse o caso, suas despesas são um disjuntor de pólo duplo de um amplificador 20 e minutos 5 para reconfigurar o aquecedor.
Se o aquecedor não for configurável, use um transformador abaixador no aquecedor, que provavelmente custará pelo menos o mesmo que a nova fiação.
Todas as opções acima pressupõem que o aquecedor usa amplificadores 40 no 120v, fase monofásica. Honestamente, acho que isso é improvável, pois é muito raro que aparelhos de alta potência usem o 120v simples. Se ele já é um aquecedor 240v e você ainda deseja usar a mesma fiação, é necessário um transformador intensivo no painel E um transformador correspondente no aquecedor.
Neste ponto, o novo fio será definitivamente mais barato.
Em resumo, não, você não precisa executar um novo fio. Mas a utilização de novos fios pode acabar custando muito menos.
Tags elétrico fio sem tanque