Deseja mudar para tankless, mas posso usar minha fiação existente?

9

Os aquecedores de água sem tanque que eu estou olhando requerem fio 8 AWG, mas a fiação existente é 12 AWG.

Posso fazer isso sem precisar executar novamente o novo fio?

por Meg 13.03.2019 / 20:56

4 respostas

Se um aquecedor requer um fio 8 AWG, é porque ele requer mais eletricidade do que um fio menor é capaz de fornecer com segurança. Se você usasse o fio 12 AWG, primeiro o disjuntor 20A tropeçaria, mas se isso fosse atualizado (NÃO), o próprio fio se transformaria em um aquecedor e queimaria a casa.

O que estou dizendo aqui é que, quando muita eletricidade passa por um fio pequeno demais, ela esquenta. Os tamanhos dos fios baseiam-se em manter um fio frio o suficiente para não causar incêndio quando usado. Os tamanhos dos fios são requisitos rígidos, não sugestões.

A única opção aqui é passar um fio novo ou escolher um aquecedor de água menor.

13.03.2019 / 21:07

Você não pode usar um aquecedor elétrico de água sem tanque no lugar de um tanque elétrico sem uma atualização significativa na fiação e provavelmente adicionando novos disjuntores para fazer um total de dois ou três disjuntores. Até a fiação nova do tamanho adequado pode não ser suficiente, porque o serviço elétrico pode não ter capacidade suficiente para uma WH elétrica sem tanque central elétrica.

Qual é a marca e o modelo do aquecedor de água sem tanque que você deseja instalar? Se você observar as exigências da instalação, provavelmente serão necessários dois ou três disjuntores 40 A e, é claro, fiação separada para cada disjuntor.

O curso de ação mais simples é simplesmente substituir seu tanque elétrico por outro tanque elétrico que possua os mesmos requisitos de energia.

Se você possui um forno a gás natural, poder ser capaz de instalar um gás natural queimado aquecedor de água sem tanque, mas isso pode exigir a execução de um novo tubo de gás para fornecer o forno e o aquecedor de água. E seria muito caro ter instalado.

13.03.2019 / 21:43

Para dar uma perspectiva a essa pergunta, vamos considerar um gráfico. Isso mostra o quão quente seus fios ficam com um determinado tamanho e corrente de AWG.

Se seguirmos a linha 12AWG, que deve ser protegida por um disjuntor 20A, veremos que o fio aquecerá cerca de 10C acima da temperatura ambiente (ou seja: ~ 32C em temperatura ambiente normal ou 90F para aqueles que se recusam a aderir à moderna mundo) ao transportar sua carga nominal máxima de 20A

Se seguirmos a linha 8AWG, que deve ser protegida por um disjuntor 40A, veremos que ele também aquecerá a cerca de 10C acima da temperatura ambiente ao carregar sua corrente de carga total de 40A.

Se, no entanto, seguirmos a linha 12AWG até onde ela atravessa a 40A, descobrimos que o fio agora será aquecido para 60C acima da temperatura ambiente, ou 82C (180F) em nossa sala padrão quando sobrecarregado para o 40A. Isso não é trivial.

Além disso, as temperaturas abaixo são para cabos isolados de "ar livre". Em uma casa, você certamente terá arame com isolamento duplo e será enfiado nas paredes, através de isolamento e em todos os tipos de outras circunstâncias que só piorarão a situação.

Use os medidores de fio certos - sempre. Não é uma opção e não é uma história nervosa e nervosa sobre queimar sua casa - a diferença é dramática. As regras existem por uma razão.

insira a descrição da imagem aqui

14.03.2019 / 12:26

8AWG é normalmente usado para circuitos de amplificação 40. Assumindo a América do Norte, isso é 4800 watts.

O 12AWG pode manipular amplificadores 20 (watts 2400 na tensão padrão); portanto, para usar os mesmos fios, tudo o que precisamos fazer é reduzir a corrente e aumentamos a tensão. 8AWG é usado para circuitos de amplificadores 40 (4800 watt).

A boa notícia é que precisamos apenas dobrar a tensão e você pode fazer isso com uma pequena religação no painel, sem a necessidade de transformadores. Agora podemos enviar watts 4800 em volts 240 através de fios 12AWG - agora são apenas amplificadores 20.

Se o aquecedor sem tanque pode suportar o 240v é uma questão diferente. isto poder comutável - dois elementos 2400w conectados em série ou em paralelo. Se for esse o caso, suas despesas são um disjuntor de pólo duplo de um amplificador 20 e minutos 5 para reconfigurar o aquecedor.

Se o aquecedor não for configurável, use um transformador abaixador no aquecedor, que provavelmente custará pelo menos o mesmo que a nova fiação.

Todas as opções acima pressupõem que o aquecedor usa amplificadores 40 no 120v, fase monofásica. Honestamente, acho que isso é improvável, pois é muito raro que aparelhos de alta potência usem o 120v simples. Se ele já é um aquecedor 240v e você ainda deseja usar a mesma fiação, é necessário um transformador intensivo no painel E um transformador correspondente no aquecedor.

Neste ponto, o novo fio será definitivamente mais barato.

Em resumo, não, você não precisa executar um novo fio. Mas a utilização de novos fios pode acabar custando muito menos.

14.03.2019 / 09:39