As tomadas têm meia tensão e / ou não funcionam

0

Eu tenho uma casa velha com fiação de botão e tubo e hoje meu disjuntor continua disparando.

Eu tenho algumas tomadas 240v (secador e fogão) que estão em disjuntores diferentes. Recebo leituras 115v de cada um dos plugues.
Notei um fio terra de cobre saindo de uma caixa que não está presa a nada, isso é outra questão.

Minha razão para escrever esta postagem é o fato de que estou obtendo apenas o 115v do plugue e algumas outras saídas 115v em toda a casa também não funcionam.
Eu acho que eles podem estar conectados aos dois fios 240v de uma caixa de derivação em algum lugar da casa. Receio que eles tenham um curto-circuito e possam causar um incêndio.

Eu os desliguei, mas. Agora não tenho poder para cerca de lojas diferentes da 8 de salas diferentes. Alguém pode me dar um conselho, eu tenho medo de fogo e ser atingido.

por Brad Lucas 19.06.2019 / 23:19

1 resposta

Uma imagem do painel principal seria útil. Mas parece que em algum nível - no painel ou possivelmente antes do painel você "perdeu uma perna" - o que resultaria em 240 -> 120 e 1 / 2 do seu 120 -> 0. Se esse é realmente o caso, LIGUE À SUA EMPRESA DE UTILIDADE pois pode ser um problema muito sério. A grande questão é se o problema é causado por algo dentro de sua casa (para o seu eletricista consertar) ou fora (que o utilitário consertará, geralmente de forma rápida e gratuita).