Posso colocar um cofre de metal com peso de 2000 lbs em uma sala 12x12? [fechadas]

0

Eu tenho um quarto no andar superior do 12'x12. Um cofre 2000 lbs pode ser colocado naquela sala? As dimensões teriam o mesmo tamanho de uma cama queen size (60 "x80").

Você pode fornecer a matemática na sua resposta.

Obrigado antecipadamente

Danny

por Danny O 06.02.2019 / 21:30

2 respostas

Se assumirmos que sua sala foi construída com os padrões mínimos do IBC 2015, por exemplo, a tabela de carregamento ao vivo #1607.1 de aqui que lista áreas de dormir habitáveis ​​para suportar quilos de 30 por pé quadrado mínimo:

(80 "x 60") / 144 "= 33.33333 pés quadrados.
portanto, libras 30 espalhadas por pés quadrados 33.3333 seriam libras 1,000.

Depende de quão acima do mínimo a construção original foi projetada, mas precisaria ser pelo menos 60 PSF para uma carga de libras 2,000 concentrada em uma área "x60" da 80.

Durante um período de 12 ', você precisaria ter pelo menos 2x8s instalados no 16 "no centro para dar suporte ao 60 PSF.

06.02.2019 / 21:56

O Código exige uma carga viva mínima e uma carga morta para a área INTEIRA do piso, não apenas onde a “cama” está localizada. A carga não é distribuída uniformemente por toda a sala, mas em uma parte da sala.

O novo código requer 40 lbs. por metro quadrado, mas se sua casa tiver mais de 10 anos, o 3 psf é um fator melhor para usar.

Portanto, uma sala 12 'x 12' com uma carga ao vivo de 30 psf suportará 4,320 lbs para a sala INTEIRO. Agora, existem alguns problemas: 1) distribuição de carga e falha de vigas, 2) falha de revestimento, 3) teto rachado abaixo da sala

1) Dependendo da espécie e do grau de sua madeira, as vigas podem se estender consideravelmente além do 12 'e ainda apoiar o cofre e o 3 de seus amigos que estão por aí examinando suas armas, dinheiro, o que for ...

Supondo que o cofre esteja apoiado em vigas na direção 80 ”, significa que está apoiado em vigas 80” / 12 = 6'-8 ”ou 5 em 16” oc. A carga total suportada pelas vigas 5 no 16 ”oc é 6'-8” x 12 'de comprimento x 30 psf = 2,400 lbs.

Supondo que o cofre esteja apoiado em vigas na direção 60 ”, em seguida, vigas 60” / 12 ”= 5 'ou 3.75, digamos vigas 4. Portanto, a carga total suportada pelas vigas do 4 é: 5 'x 12' long x 30 psf = 1,800 lbs.

Sabemos que as cargas também são transferidas para vigas adjacentes. Geralmente, assumimos que uma carga no piso será transferida para a trave adjacente 1 em cada lado da carga. No entanto, no seu caso, eu assumiria apenas uma viga 1 / 2 em cada direção, porque não conhecemos a espécie ou o grau. Portanto, as vigas do 4 se tornariam as vigas do 5 e as vigas de suporte do 5 se tornariam as vigas do 6.

2) Supondo que haja um piso no seu cofre, você não terá problemas com uma parede do seu cofre descansando entre as vigas do piso. Caso contrário, existem outros problemas.

3) As vigas do piso desviam-se significativamente antes que falhem. Como você indicou que esta sala fica no segundo andar, suponho que você tenha uma placa de gesso na parte inferior das vigas do chão. Para evitar que a placa de gesso se quebre, estou usando L / 360. (Muito rígido ... sem muita deflexão.)

Você também pergunta: “Qual é o alcance máximo dos 2x10s no 16” para suportar o 2,000 lbs.? ”Então, assumindo a madeira serrada com SPF com #2 e melhor, eu usaria o 16 'como um intervalo máximo, o que permitirá uma carga ativa de 30 psf, mais uma carga morta de 10 psf (acima do balanço de span) e uma deflexão máxima de vigas de piso L / 360 sobre 5.

07.02.2019 / 02:18