Por que estou medindo volts 16 em um fio que deve estar em volts 0?

8

Estou substituindo um receptáculo de energia no meu apartamento. Ele tem os quatro fios padrão, com um dos dois vermelhos indo para um interruptor próximo.

Estou preocupado porque, quando o interruptor está desligado, medo o 16V entre um dos fios vermelhos e um branco. (O outro fio vermelho sempre mede o 0 V, portanto, presumo que não seja necessário.)

Eu não quero ligar o vermelho se ele estiver no 16 V quando estiver desligado. Alguma idéia de por que isso está acontecendo ou o que eu posso fazer? Ou o 16 está suficientemente próximo do 0?

por Philip 07.07.2013 / 03:20

2 respostas

O 16 V provavelmente é uma tensão induzida / dispersa / fantasma. Essa linha de energia está "recebendo" uma voltagem exatamente como um rádio, pois é fornecida junto com um fio ativo (~ 120-130 V). O outro fio vermelho pode estar conectado ao terra (ou neutro) em algum lugar, de modo que seja mantido em ~ 0 V.

Se minha suposição de que é uma tensão fantasma for verdadeira, o 16 V não seria capaz de alimentar nenhum dispositivo e pode ser considerado seguro. É causada principalmente pela capacitância entre os dois fios. Ao conectar o multímetro ao sistema, você cria um caminho atual entre o fio "aberto" e o neutro. A corrente CA pode então fluir entre os fios (a CA passa por capacitores) e depois pelo multímetro (que tem uma impedância de entrada finita). A corrente que flui através do seu multímetro determina a tensão que você está medindo.

Você pode querer ver como o comutador está conectado para entender completamente o circuito antes de substituir o receptáculo de energia. Lembre-se também de que o switch deve conectar / desconectar a LINE (~ 120 V) e não o neutro. O neutro e o terra devem sempre estar conectados à tomada (e não serem comutados).

Uma maneira de evitar esse problema é usar um voltímetro de baixa impedância de entrada. Os voltímetros digitais modernos geralmente têm impedâncias de entrada de cerca de 10 MΩ. O uso de um medidor com uma impedância de entrada inferior a 500 kΩ carregará o fio não conectado o suficiente para que ele não consiga desenvolver uma tensão fantasma substancial. Adicionar um resistor 500 kΩ - 1MΩ em paralelo à entrada do seu voltímetro seria uma maneira razoável de dissipar as tensões fantasmas (mas tenha cuidado para que você esteja dentro da classificação de potência do resistor, potência = V ^ 2 / R).

Os voltímetros analógicos antigos costumam ter uma impedância de entrada baixa o suficiente para que não sejam capazes de medir a tensão fantasma. Além disso, existem alguns multímetros digitais modernos projetados para ter impedâncias de entrada suficientemente baixas para que as tensões fantasmas não possam ser medidas. Esses multímetros geralmente usam termistores PTC em paralelo com suas entradas.

Experiência de laboratório

Como exemplo, conectei o medidor 1 do cabo NM 12 / 2 de maneira semelhante à sua situação. Liguei o neutro e a linha aos dois condutores externos do cabo NM e deixei o chão flutuando. Eu medi o 31 V entre o neutro e o fio terra:

Configuração geral

Conexões de origem

Medição de tensão

Cálculo teórico

Aqui está um exemplo de cálculo (com muitas simplificações, pior cenário, etc), mostrando que esse "fantasma" pode ser bastante grande, escrito no código do Matlab. Ele pressupõe que o conector "vermelho" está entre os fios "quentes" e aterrados, que você está usando fio de calibre 12, mil de isolamento 19 em cada fio, constante dielétrica de PVC, a impedância de entrada do multímetro é 10 Mohm e sem acoplamento indutivo (somente acoplamento capacitivo). Ele usa o fórmula de capacitância na Wikipedia para um par de fios paralelos. O comprimento do fio assumido é de um metro. O resultado é que você vê uma tensão fantasma de 33.4 V, semelhante à que eu medi na "vida real". Isso mostra que o 16 V é uma tensão fantasma "razoável" que pode ser medida com voltímetros modernos de alta impedância de entrada.

Este cálculo baseia-se no pressuposto de que o cabo 12 / 3 se parece com:

Cabo liso 12 / 3

Isso produziria um circuito divisor de tensão (assumindo que não há acoplamento indutivo) algo como:

Circuito divisor de tensão

A tensão fantasma é a tensão em Rmm (no lado direito do diagrama). Para circuitos CA, números complexos podem ser usados ​​para representar a impedância de cada elemento no circuito. A impedância de um capacitor é 1 / (jωC). A Wikipedia possui mais informações sobre divisores de tensão. A magnitude da tensão de saída é o que um multímetro mede e sua fase pode ser descartada.

% Para o cabo NM 12 / 2, aproximadamente ....% Suponha um cabo NM plano, com neutro de linha-terra-neutro f = 60; % Hz w = 2 * pi * f; % rad Vin = 120; % V (rms)% de diâmetro do fio a = 2.053e-3; % m% de isolamento, 19 mil t_ins = 0.019 * 2.54 / 100; % m% Comprimento do cabo l = 1; % m% constante dielétrica e0 = 8.854e-12; % F / m e = 3 * e0; % PVC tem uma constante dielétrica de 3. % De resistência de entrada do multímetro, valor do Fluke 80 série V Rmm = 1e7; % De capacitância do fio, fórmula da Wikipedia C = pi * e * l / acosh ((2 * t_ins + a) / a); % F% A impedância de um capacitor é 1 / (j * w * C) Z_C = 1./(1j*w*C); % Impedância de Z_C em paralelo com Rmm. % Impedâncias paralelas são combinadas como o inverso da soma dos% inversos. Z_2 = 1 / (1 / Z_C + 1 / Rmm); % A tensão fantasma é um divisor de tensão de Z_C é% da série com Z_2. A tensão fantasma é a tensão acima de Z_2. Vphantom = Vin * abs (Z_2 / (Z_C + Z_2)); fprintf ('A tensão fantasma é% f V. \ n', Vphantom);
07.07.2013 / 04:11

Verifique o circuito de aterramento no edifício / casa. Verifique sua integridade, verifique sua conexão. Se tudo estiver correto, continue a inspecionar a fiação até o ponto em que os Volts 16 aparecem.

Se algum segmento da fiação é muito antigo, o dielétrico (isolamento) pode ter se deteriorado tanto, a ponto de ficar completamente vazio (e, portanto, a descarga pode ocorrer com as conseqüências desagradáveis ​​que todos conhecemos), mas a um ponto em que a corrente de indução (como um transformador) pode ocorrer apesar de um interruptor estar interrompendo o resto do circuito. se você encontrou esses segmentos, isole-o cortando-o em ambos os lados e, em seguida, coloque um caminho paralelo de bom condutor que seja isolado, o seu problema deve desaparecer.