projeto de 1920 rowhouse - religando

0

Terminando de religar o andar de cima e foi dito que o banheiro tinha que estar em seu próprio circuito 20a. Nenhum problema fez minha corrida mas uhoh é um pouco curto bem por um par pés. Ugh aquele fio de calibre 12 era uma dor para cobra através de todos os furos de vigas que antigamente tinham tubos de porcelana. Então eu pensei ok eu posso estourar uma tomada e pigtail de lá, mas não! Essa saída gfci deve ser circuito dedicado e só pode ter cargas 10A ou menos naquele circuito. Eu sou sol? Eu poderia renunciar ao pigtail no corredor e torná-lo o primeiro na série de circuito e estar no código?

    
por ecco88 12.01.2017 / 23:24

1 resposta

Coloque uma caixa de junção em um local que a fiação possa alcançar. Faça uma emenda dentro da caixa de junção para chegar onde você precisa ir. As emendas não são grandes se bem feitas - realmente.

Este local deve ser acessível sem desmontar qualquer parte da casa. Portanto, não pode estar por trás de uma guarnição ou de um drywall. Mas colocá-lo dentro de um armário com prateleiras flutuantes é bom. Se tudo o que a pessoa tem que fazer é esvaziar um armário e levantar uma prateleira.

A caixa de junção terá uma capa em branco, a menos que esteja no banheiro.

Ou, se isso realmente te deixar louco para ter uma capa em branco, tudo bem. Use uma caixa profunda pelo menos 20 polegadas cúbicas. Faça a emenda do banheiro e empurre-a na parte de trás da caixa. Em seguida, traga outro circuito e conecte um receptáculo a esse circuito. Isso é permitido desde que a caixa tenha polegadas cúbicos suficientes para manipular todos os fios. Não misture os neutros.

    
13.01.2017 / 00:11

Tags