a / c não liga quando a temperatura é atingida

-1

Acabei de trocar meu termostato e faz a mesma coisa [como o antigo termostato fez?].

Levanto-me. O termostato está definido como 77 F. Quando a temperatura interna da sala de leitura no termostato atinge 77, a / c não liga. Eu levanto a configuração para 78 e quando o ambiente atinge o 78, nada acontece. Em seguida, abro o ponto de ajuste da temperatura para 77 e o a / c é ativado. Então, ele funciona normalmente até a manhã seguinte.

O que poderia ser?

por RJ 18.05.2019 / 19:11

2 respostas

Porque 77F é o desejado temperatura

Suponhamos que você tenha um envelope para o aluguel de $ 800 devido este mês. Adicione dinheiro até US $ 800. Não é até $ 801, porque $ 800 está certo.

O sistema está visualizando a temperatura da mesma maneira. Temperatura == 77F, apenas para a direita, nada para fazer.

De qualquer forma, o sistema deve ter histerese

Você nem quer que o termostato atinja os graus 77.1, indo "Muito quente, execute A / C" e executando-o por 20 segundos até que estejam em graus 76.9. Isso resultaria em algo chamado ciclismo curto o que é bastante ruim para os aparelhos de ar condicionado.

Não conhecendo o seu sistema *, o termostato não quer arriscar um ciclo curto; portanto, intencionalmente adicionará alguns histerese para o ciclo. Por exemplo, pode disparar no 79F e executar até o 75F. Isso garante que a unidade não esteja funcionando com muita frequência.

Independentemente, a temperatura de comando é a saciedade temperatura; idealmente, se a temperatura real == temperatura de comando, ela não deve iniciar um ciclo de aquecimento ou resfriamento.

Se o 77F for a temperatura "insuportável" na qual você deseja que o A / C seja ligado, ajuste o termostato para a temperatura "confortável", por exemplo, 74 ou 75. Ajuste para se adequar.


* muitos sistemas são "superdimensionados" no sentido de que em condições normais eles têm mais do que muita capacidade; no entanto, em dias muito quentes, isso também significa que eles têm capacidade suficiente.

18.05.2019 / 20:40

Nunca ouça sobre a adição de vários graus ao ponto de ajuste. Atraso de tempo entre o último ligado e desligado, sim.

Mas, caso contrário, comente. Se você definir tstat como "Eu ordeno que você corra até atingir os graus 77", é necessário que você ative

19.05.2019 / 02:25