Energia temporária

1

Estou configurando um polo de energia temporário, mas não consigo encontrar uma resposta para esta pergunta: só preciso do serviço de amplificador 100, mas encontrar uma base de medidor de amplificador 100 não é muito fácil. Posso instalar uma base de medidor de amplificador 200 e depois ter meu disjuntor principal no amplificador 100? Pelo que entendi, a base do medidor pode ser um amplificador maior do que o seu disjuntor principal, mas não o contrário.

por user101335 07.05.2019 / 17:09

1 resposta

A capacidade 200 A da base e / ou painel do medidor é a capacidade máxima desse painel. Se você colocar um disjuntor 100 A para protegê-lo, tudo ficará bem. Você só cria uma preocupação de segurança se colocar um disjuntor com maior capacidade do que o equipamento em que está entrando.

Por exemplo, você NÃO colocaria um disjuntor 200 A em um painel do 100 A.

07.05.2019 / 17:43