Conexão dos receptáculos 120 / 240 no mesmo disjuntor

0

Desejo adicionar um circuito derivado ao painel de controle usando o fio 12 / 3 e protegido pelo disjuntor de dois pólos do amplificador 20. É seguro conectar vários receptáculos duplex 120 volts e 240 volts no mesmo circuito? Nessa configuração, eu usaria preto, vermelho e terra para o receptáculo de amplificador 240 volts 20 volts 110 e usaria preto, branco e terra para o outro receptáculo de amplificador 20 volts XNUMX volts XNUMX.

Eu moro em Ontário, Canadá.

por Ehab Teima 09.10.2019 / 04:56

2 respostas

Isso funciona, desde que seu disjuntor esteja viagem comum (a maioria é)

É permitida a mistura de cargas / receptáculos 120 e 240V no mesmo circuito derivado de múltiplos fios, fornecido o disjuntor é viagem comum (para que uma falha em uma perna não possa ser alimentada pela outra perna do circuito pelas cargas 240V). Do ponto de vista elétrico, isso não é diferente de um circuito de faixa ou secador, e o desequilíbrio resultante não é um problema do ponto de vista de segurança.

Isso é permitido (pelo menos nos EUA) pela NEC 240.4 (C) Exceção 2:

(C) Line-to-Neutral Loads. Multiwire branch circuits shall supply only line-to-neutral loads.

Exception No. 1: A multiwire branch circuit that supplies only one utilization equipment.

Exception No. 2: Where all ungrounded conductors of the multiwire branch circuit are opened simultaneously by the branch-circuit overcurrent device.

10.10.2019 / 01:38

Só para não haver confusão, estou apenas respondendo a essa pergunta.

Is it safe to connect multiple duplex receptacles 120 volts and 240 volts on the same circuit?

Quando voce diz seguro você quer dizer que isso causará risco de queimadura ou choque, causando ferimento ou morte? Provavelmente não.

Mas se você está perguntando, é seguro usar este circuito e não causar nenhum dano ou falha no circuito ou no equipamento usado nele? Isto é não é seguro.

Em termos simples. O uso de duas peças diferentes de equipamento, uma uma 240V e uma uma 120V no mesmo circuito, causará um desequilíbrio no circuito.

Exemplo: Um equipamento é um motor 240V que puxa o 4.7A e o outro é uma luz de inundação que puxa o 3.3A. Uma perna do circuito 240V está puxando 4.7A e a outra perna está puxando 11A. Isso cria e impedância no circuito que causa superaquecimento e desequilíbrio no motor 240V, reduzindo sua vida útil e superaquecimento nos condutores, reduzindo sua vida útil. Eu sei que há mais do que isso, mas como eu disse, quero mantê-lo simples e breve.

Portanto, do ponto de vista do projeto, nunca é uma boa idéia ter vários circuitos de dispositivos de voltagem, a menos que todo o equipamento seja projetado para funcionar em conjunto.

Espero que isto ajude.

09.10.2019 / 17:42