O circuito independente RCBO dispara imediatamente, conectado apenas a um ar condicionado, o que devo solucionar e qual pode ser o problema?

0

Eu tenho um circuito RCBO dedicado a uma unidade CA. Obviamente, o AC está desligado devido à falha. Ele tropeçou uma vez antes, mas eu liguei novamente e parecia ok. O AC permanece desligado até eu ligá-lo novamente.

Notei que ele tropeçou novamente hoje, mas, ao virar o RCBO, ele dispara imediatamente.

Como é uma linha dedicada apenas ao AC, não há mais nada que possa estar puxando energia e causando a viagem. O que devo testar e quais podem ser os problemas em potencial?

Editar 1: Não há opção intermediária. Sei o suficiente (embora não licenciado) para desconectar a unidade CA da fiação, isolar as extremidades e ver se o RCBO é redefinido.

Editar 2: Desconectei o CA da fiação e o disjuntor dispara imediatamente. Isso vai ser um nova pergunta...

por Nelson 12.10.2019 / 15:47

2 respostas

Algumas possíveis más notícias aqui. Os sistemas de ar condicionado têm um compressor selado, o óleo e o Freon (ou refrigerante) estão em um circuito fechado, um modo de falha comum é que um pouco de umidade entra no sistema e se mistura com o óleo, depois a mistura se torna ácida e grava o verniz do enrolamentos do motor, causando pequenas falhas no solo no início e depois em curto circuito completo dentro do compressor.

Eu verificaria que não é um problema de fiação, como sugerem as fases do jack e da 3. Se estiver tudo bem com a unidade desligada ou desconectada, esse pode ser o problema. Um técnico de HVAC deve ter um megômetro (um ohmímetro de alta tensão) que possa verificar se o vazamento dos enrolamentos do motor para o terra é a causa da falha.

Geralmente, não vale a pena reparar um tipo de “janela”, uma pequena divisão pequena pode valer a pena reparar. Não conheço suas leis, mas neste lado da lagoa, reparos como esse exigem uma pessoa com HVAC licenciada para recuperar o Freon e substituir o compressor e o secador do filtro. Em seguida, o sistema é bombeado e liberado, o Freon, se não estiver danificado, pode ser filtrado e reutilizado, mas, se ficar preto, será substituído por refrigerante fresco e a carga de óleo será verificada. Então você pode ver por que geralmente substituímos as unidades da janela.

12.10.2019 / 20:52

Certamente, o RCBO detectou o que há para detectar. Agora é preciso confrontar a realidade preocupante de uma caça a insetos por falha de fiação ou de que um aparelho amado precise de fato de uma ida à loja (ou triturador).

A primeira coisa que você deve fazer é realocar o A / C (eletricamente) para um dispositivo RCBO diferente. O problema se move com o A / C (nesse caso, é o A / C) ou o problema permanece nesse circuito (e o A / C é inocente). Quando digo "mova-se eletricamente", quero dizer mover como ele está conectado; por exemplo, se estiver conectado por cabo e plugue, use uma extensão apropriada. (Yankees, lembre-se de que o resto do mundo é 240V, portanto, metade da amperagem, por exemplo, amplificadores 4-8 para uma janela de A / C, não é necessário um cabo de extensão bestial).

Se for com fio e dedicado, você [terá alguém?] Mover seus fios de suprimento para um RCBO diferente.

Se for com fio, mas não dedicado, use as técnicas comuns de solução de problemas para restringir qual dispositivo está falhando.

O solo é vital para o teste funcionar, mas o solo do IIRC está presente em todos os cabos do Reino Unido.

12.10.2019 / 22:14