Monte o subpainel na parede da haste abaixo do nível

2

Estou refazendo meu porão e estou colocando um novo subpainel para lidar com alguns circuitos extras, já que meu painel atual está subdimensionado (eu queria substituí-lo, mas de acordo com o eletricista que estou usando como caixa de ressonância) abrir uma lata gigantesca de vermes).

É horrível montar o subpainel diretamente contra a parede da haste inferior? (Este é o porão da luz do dia em uma casa de três andares.) Gostaria de manter os dois painéis fechados e estamos substituindo a janela à esquerda por uma (se as circunstâncias permitirem) uma janela maior. Se não for kosher, então eu tenho que fechar a janela toda ou torná-la muito menos larga e colocar o subpainel onde está o #2. Os novos pregos para construir a parede são 2x4s, então não posso montar nenhum compensado atrás dela.

Além disso, parece estranho colocar o subpainel tão baixo, é conveniente.

insira a descrição da imagem aqui

por kittywings 17.12.2018 / 21:02

2 respostas

Imediatamente à direita é o melhor local para o subpainel

Se eu fosse você, em vez de usar o local #1 ou o local #2 marcado na sua imagem, posicionaria o subpainel no compartimento imediatamente à direita do painel principal, desde que seja de tamanho grande (ex .: 14.25 "de largura ), é claro. Isso permite que você compartilhe a largura do espaço de trabalho necessário do 30 "com o painel principal, mantendo o painel do subpainel livre de pequenas inundações, e permite que as regras de preenchimento e redução de mamilo sejam usadas para o alimentador, economizando custos. Também acomoda o desejo de expandir a janela para a esquerda, embora com o custo de remover a manta de isolamento e o suporte temporário que já foram montados no compartimento direito.

A alcova do painel precisará ter a largura "30" e uma abertura do chão ao teto

Como você está construindo uma parede a partir da parede existente no porão e o espaço de trabalho claro da NEC 110.26 (A) se estende a partir da superfície frontal do hardware em questão (ou seja, o painel existente), você precisará de uma alcova no mínimo de 30 "de largura e oferece espaço suficiente para as portas dos painéis existentes e novos abrirem o 90 °. Observe que, embora essa alcova não precise ser centralizada nos painéis novos ou existentes (e não será, para acomodar ambos no mesmo nicho), vontade precisa estender do chão ao teto, devido aos requisitos de altura em 110.26 (A) (3).

Quanto à especificação do próprio subpainel ...

Como o painel principal existente é um Eaton CH, você ficará limitado a um subpainel / alimentador 125A pelo fato de a linha CH não possuir disjuntores acima do 125A (CH2150s e 2200s usava existir, mas foram descontinuados há um tempo). Como resultado disso, e pelo fato de não existir um centro de carga com espaço 30, 125A, talão principal ou conversível na linha Eaton CH, temos uma escolha - você pode optar pelo Eaton CHP24L125X2 (menos dispendioso, mas curto) em espaços) ou no Eaton CHP32L150X5 (mais caro e mais difícil de encontrar).

Para qualquer opção de subpainel, você desejará um CH2125 para o painel principal como disjuntor do alimentador, juntamente com um mamilo "RMC" 1.5 "de comprimento apropriado, com capacidade de tração sapato como o Simpson HSS2-SDS1.5 com seu complemento completo de fixadores especificados, 3 'da 1 / 0 Al XHHW-2 para conectar o disjuntor do alimentador ao subpainel e um terminal neutro NL20 para o painel principal para conectar o alimentador neutro ao, bem como peças menores, como porcas e prendedores, e alguns THHN e wirenuts do tamanho apropriado para triturar a fiação do disjuntor deslocado até sua nova casa.

... e instalando

O mamilo passará por um orifício central centrado na largura no perno existente, com a sapata por cima do orifício para reforçá-lo, conforme a regra 60% para orifícios reforçados no IRC R602.6, que permite um orifício 2.1 "versus o 1.9 "OD de um conduíte metálico rígido nominal 1.5". Além disso, esse orifício será localizado e o mamilo será colocado para conectar o KO inferior no lado direito do painel existente ao KO inferior no lado esquerdo do novo painel, já que esses KOs são 1.5 "no mínimo e nosso rígido O mamilo fornece uma conexão de aterramento do novo painel para o antigo e 800mm2 de preenchimento para a fiação entre painéis, de acordo com a regra de preenchimento de mamilo 60% na NEC, que é amplo espaço para os fios do alimentador (logo acima do 300mm2) e para todos os circuitos de derivação 24 alimentados pelo novo painel, se necessário ( pouco mais de 400mm2, supondo que todos sejam circuitos de derivação 20A individuais e que estejam sendo movidos pelo painel principal). Além disso, convém inverter o interior do novo painel quando ele estiver instalado, para que os terminais principais fiquem na parte inferior (isso facilitará a fiação).

Depois de instalar o conduíte e o novo painel, podemos passar para o disjuntor do alimentador e os fios. Primeiro, você deve remover os fios de um disjuntor de pólo 2 ou de um par adjacente de disjuntores de um pólo (bem como quaisquer neutros correspondentes), transplantar esses disjuntores no novo subpainel e executar tranças THHN através do mamilo do novo disjuntor antigo local da fiação existente, fazendo a conexão no painel antigo do disjuntor usando as wirenuts, pois parece que o painel existente é uma unidade de espaço 32 que está cheia até a borda.

Depois de ter espaço livre para o disjuntor do alimentador, você o instalará no painel principal junto com o terminal neutro do alimentador e, em seguida, passará os fios de alumínio gordurosos do disjuntor do alimentador e do terminal neutro no painel principal para os terminais principais apropriados em o subpainel. Você precisará garantir que todas as conexões aqui sejam apertadas de acordo com as especificações do fabricante, com uma chave dinamométrica de am libra-polegada ou chave de fenda. Este é um novo requisito do Código, encontrado na Seção 110.14 (D) do 2017 NEC, e Também é importante evitar que seu sistema elétrico puxe um Greg Biffle em você.

22.12.2018 / 21:01

Esta é mais uma questão de design de interiores do que de código elétrico. Se eu fosse você, colocaria o subpainel à esquerda do painel principal. Eu não acho que eu gostaria de lidar com um sub-painel tão perto do chão quanto você está sugerindo. Eu nem tenho certeza se existe um requisito de altura mínima para um painel. No entanto, ao remover a parede, basta criar uma abertura de nicho com uma prateleira inferior, provavelmente para combinar com o peitoril da janela e com a largura e a altura necessárias para acessar os dois painéis elétricos. A parede inteira não precisa ter uma inserção. Coloque um painel de porta de madeira compensada pintado simples que se abre para os prisioneiros da haste original e atua como a parte traseira do nicho. Dessa forma, parecerá um nicho na parede perto da janela quando terminar. Coloque alguns truques e Bob é seu tio.