3

Novos blues em casa. Acabei de comprar uma casa e encontrar todos os bugs. No meu quarto principal, existem cerca de tomadas 6 em um circuito. Tenho duas lâmpadas, um ventilador e meu telefone carregado no circuito, mas em receptáculos diferentes. Percebi que meu carregador de telefone não estava funcionando (embora a lâmpada no mesmo receptáculo estivesse funcionando) e, quando eu o desconectei, todo o circuito morreu. As lâmpadas apagaram e o ventilador parou. Mais uma vez, o ventilador e outra lâmpada foram conectados a diferentes receptáculos. Depois de um tempo, tudo volta a funcionar, mas se eu remover um plugue da tomada, o problema retornará. Se eu apertar um plugue, posso ver as lâmpadas se apagarem. Eu nem sei por onde começar com problemas para filmar isso. Eu tenho um interruptor na sala que parece não fazer nada. Supunha que isso poderia controlar pontos de venda, mas não parece. Socorro.

por Eric 30.09.2019 / 22:14

1 resposta

Primeiro, publique um TaskRabbit para solicitar a substituição de um soquete defeituoso. Espera-se que o trabalhador manual saiba verificar as guias de interrupção.

O interruptor da luz não faz nada por um motivo como

  • Quando você verificou os receptáculos, verificou apenas um soquete por receptáculo, porque não sabia que os receptáculos podiam ser divididos.
  • No passado, alguém substituía os receptáculos e não verificava as abas.

Você pode encontrar o soquete não descoberto. UMA competente o trabalhador manual pode encontrar o receptáculo mal substituído.

Mas conserte primeiro o receptáculo conhecido como ruim.