Conheça o circuito de derivação de múltiplos fios (MWBC)
É seu amigo se você fizer certo - mas é fácil fazer errado. Ele tem vários requisitos muito importantes que você precisa corrigir:
- Neutro deve ser pigtailed. Isso significa que a remoção de um dispositivo não será neutra para a outra metade do MWBC.
- É absolutamente crítico que o MWBC seja alimentado por pólos opostos - e o erro #1 está associado a um disjuntor tipo duplex / duplo de "material duplo" (cujos circuitos 2 estão realmente no mesmo polo).
- Ele precisa ser fornecido a partir de um único disjuntor 2, por razões 2:
- para assegurar as duas pernas são alimentadas por pólos opostos.
- para fornecer desligamento de manutenção comum, para que ambas / todas as pernas do MWBC sejam desligadas juntas quando alguém estiver tentando reparar parte do circuito.
- Os fios precisam ser marcados como agrupados, mas isso acontece automaticamente com o cabo
Tecnicamente falando, você só precisa de um desligamento de manutenção comum, um disparo não comum, como também fornece um disjuntor de pólo 2. No entanto, recomendamos disjuntores de pólo 2 porque você faz o desligamento de manutenção comum (apenas) com puxadorese listado corretamente os puxadores são frequentemente difíceis de encontrar e podem ser instalados incorretamente. É difícil dar errado com um disjuntor de pólo 2 que obviamente possui ação de manivela vinculada à fábrica.
Em relação ao GFCI, você pode proteger todo o MWBC com um disjuntor GFCI de pólo 2, que inclui todos os fios do 3. Ou você pode instalar tomadas GFCI que servem apenas a si próprias. Ou você pode instalar dispositivos GFCI que protegem a metade do circuito depois que se divide.
No que diz respeito à AFCI, isso deve ser feito no disjuntor, e os métodos variam dependendo da marca e da necessidade de GFCI também. Consulte o fabricante do seu painel de serviço ou o fabricante de disjuntores classificados pela UL para o seu painel. Você não deve usar marcas aleatórias de martelo demolidor, mesmo que elas pareçam se encaixar.