Embora eu aprecie as respostas postadas até agora, a mais abrangente das duas não incluiu nenhuma referência. É difícil apontar para uma referência que diz algo não é requeridos. Mas eu estava esperando alguns tipo de citação. Então, eu fui procurar um.
Acredito que finalmente encontrei os requisitos aplicáveis, no Código Elétrico Nacional (NFPA 70).
O artigo 702, "Sistemas opcionais de espera", tem o seguinte a dizer:
702.4 Capacity and Rating
…
(B) System Capacity. The calculations of load on the standby source shall be made in accordance with Article 220 or by another approved method.
(1) Manual Transfer Equipment. Where manual transfer equipment is used, an optional standby system shall have adequate capacity and rating for the supply of all equipment intended to be operated at one time. The user of the optional standby system shall be permitted to select the load connected to the system. [emphasis mine]
(2) Automatic Transfer Equipment. Where automatic transfer equipment is used, an optional standby system shall comply with (2)(a) or (2)(b).
(a) Full Load. The standby source shall be capable of supplying the full load that is transferred by the automatic transfer equipment.
(b) Load Management. Where a system is employed that will automatically manage the connected load, the standby source shall have a capacity sufficient to supply the maximum load that will be connected by the load management system.
Eu li (B) (1) para dizer que o usuário escolhe a carga e, portanto, o tamanho do gerador. No entanto, se uma chave de transferência automática for usada, aplica-se (B) (2) e, a menos que o sistema também administre automaticamente a carga, é necessário que o gerador seja capaz de fornecer 100% da carga real sendo transferida pela chave ( calculado de acordo com o Artigo 220, conforme estipulado no parágrafo principal (B)).
O artigo 220 mencionado é um documento bastante complicado. Ele tem duas partes diferentes que tratam do cálculo das cargas de serviço (que é o que eu presumo que se aplica aqui, uma vez que o gerador está atuando como serviço elétrico), Parte III e Parte IV.
A Parte III é a mais complicada das duas, e geralmente envolve uma abordagem refinada, fazendo suposições sobre cargas de iluminação com base na construção de metragens quadradas, mas calculando as cargas reais em cada circuito derivado, eletrodomésticos etc. A Parte IV é uma método "opcional", aprovado como alternativa à parte III. Também é complicado, mas de maneira mais grosseira (por exemplo, permite que cada circuito 20A seja considerado portador do 1500 VA).
A Parte IV também é onde encontramos os meios alternativos de determinar a carga de serviço, medindo a demanda real:
220.87 Determining Existing Loads. The calculation of a feeder or service load for existing installations shall be permitted to use actual maximum demand to determine the existing load under all of the following conditions:
(1) The maximum demand data is available for a 1-year period.
Exception: If the maximum demand data for a 1-year period is not available, the calculated load shall be permitted to be based on the maximum demand (the highest average kilowatts reached and maintained for a 15-minute interval) continuously recorded over a minimum 30-day period using a recording ammeter or power meter connected to the highest loaded phase of the feeder or service, based on the initial loading at the start of the recording. The recording shall reflected the maximum demand of the feeder or service by being taken when the building or space is occupied and shall include by measurement or calculation the larger of the heating or cooling equipment load, and other loads that may be periodic in nature due to seasonal or similar conditions.
(2) The maximum demand at 125 percent plus the new load does not exceed the ampacity of the feeder or rating of the service.
(3) The feeder has overcurrent protection in accordance with 240.4, and the service has overload protection in accordance with 230.90.
Agora, a linguagem aqui tudo parece se relacionar com adicionando carga para algum serviço, instalando um novo serviço (ou seja, onde a carga original é 0) ou adicionando ao serviço existente. Porém, o eletricista que instalou o amperímetro de gravação no meu sistema diz que eles usam a mesma margem de 125% para o dimensionamento do gerador, além de levar em consideração as cargas de aquecimento assumidas se a medição for feita durante a estação de resfriamento.
Ufa!
TL; DR: parece que, embora não seja exatamente preciso - em nenhum momento o código diz que você precisa dimensionar o gerador para o serviço existente capacidade, ou seja, 320 A no meu caso - é verdade que, quando uma chave de transferência automática é usada, é necessário algum cálculo de carga e o tamanho do gerador deve ser suficiente para atender à demanda dessa carga.
Quanto à outra pergunta, sobre a localização do gerador, tudo o que pude encontrar foi outra referência da NFPA, desta vez no NFPA 37, capítulo 4:
4.1.4 Engines Located Outdoors.
4.1.4.1 Engines and, if provided, their weatherproof housings that are installed outdoors shall be loacted at least 1.5 m (5 ft) from openings in walls and at least 1.5 m (5 ft) from structures having combustible walls except as provided in 4.1.4.1.1 or 4.1.4.1.2.
4.1.4.1.1 A clearance less than 1.5 m (5 ft) shall be permitted where all portions of structures that are closer than 1.5 m (5 ft) from the engine enclosure have a fire resistance rating of at least 1 hour.
4.1.4.1.2* A clearance less than 1.5 m (5 ft) shall be permitted where it has been demonstrated through methods acceptable to the authority having jurisdiction that a fire within the enclosure will not ignite combustible structures.
Presumo que a reivindicação de Generac de 18 "a partir de estruturas se baseie em alguma demonstração de que seus compartimentos de gerador não incendiam estruturas combustíveis. Por que o revendedor local afirma que essa exceção se aplica apenas aos geradores com motores refrigerados a ar e não aos motores refrigerados a líquido , Eu não sei.Eu acho que, se eu quisesse empurrar a questão, poderia apontar para os documentos técnicos e de publicidade do fabricante.
Parece possível que a Generac seja, como afirmam, o único fabricante que se deu ao trabalho de demonstrar que seus gabinetes são capazes de conter um incêndio. Assim, seria necessário que outros geradores fossem 5 'do edifício.
É claro que ambas as seções dos regulamentos não são tecnicamente meus regulamentos locais. Mas eles fazem parte do código elétrico e de incêndio adotado nos EUA. Portanto, parece razoável supor que esses códigos se apliquem no meu caso.
Finalmente, como um aparte, imaginei qual seria a conseqüência de ter um gerador insuficientemente dimensionado para a carga real. Eu não obtive nenhuma informação concreta sobre essa questão, mas pelo que pude coletar, parece que a tensão de saída começa a cair, até um ponto em que a tensão da bobina de campo do alternador é insuficiente, causando a saída do alternador cair para zero e o gerador desligar. Não vi nada que indique que algum dano seria causado ao gerador. Você perderia energia novamente até ligar o gerador manualmente (depois, é claro, de desligar a carga o suficiente para que o gerador pudesse lidar com o que restava).