Requisitos legais para instalação do gerador?

2

Eu gostaria de ter um gerador de reserva instalado em minha casa. Com base em minha própria avaliação de nossas necessidades elétricas, juntamente com meu desejo de ter um gerador de funcionamento mais lento para reduzir o ruído e meu desejo de obter um gerador adequado pelo melhor preço, fiz uma escolha preliminar do Generac 22kW ( RG022). Este é o menor gerador movido a propano da linha Generac, que funciona a RPM 1800.

Trabalhamos com um revendedor local, que vende produtos Generac e Kohler. Minhas conclusões iniciais foram frustradas por algumas afirmações feitas pelo revendedor, mas as quais se recusaram a fornecer documentação para:

  1. Eles afirmam que o "código" exige que instalemos um gerador capaz de fornecer os amplificadores inteiros 400 que o painel da casa poderia ser configurado para (o serviço atual é, se bem me lembro, 320A e isso é mais um subproduto da divisão do serviço em dois painéis, porque temos uma garagem isolada com sala de bônus acima, então há um painel para cada edifício) ou, em vez disso, podemos contratar um eletricista para instalar um monitor de energia por um mês e, em seguida, dimensionar o gerador com base nos resultados desse monitoramento.
  2. Eles alegam que, apesar das declarações do fabricante (por exemplo, "Pode ser instalado apenas com o 18" a partir de uma estrutura - capacidade de ser instalado o 18 a centímetros de uma estrutura, ideal para áreas com linhas muito apertadas. A Generac's é o único fabricante de geradores de reserva a compensar o 18 ”na maior parte de sua linha residencial".), seremos obrigados "por código" a localizar o gerador a no mínimo cinco pés do prédio.

Eu continuo colocando "código" entre aspas, porque essa é literalmente a única informação que esse revendedor me forneceu, mesmo depois de pedir uma explicação mais precisa, ou seja, para que eles me forneçam uma referência real ao código real que impõe esses requisitos . Tudo o que eles dizem é "é isso que o código exige".

Minha pergunta é: existem esses requisitos legais reais para a instalação do gerador? Em caso afirmativo, onde estão documentados esses requisitos legais e por quem são impostos?

Acho que uma pergunta de acompanhamento seria: se esses requisitos não são de fato legais, quais são as implicações de apenas selecionar e posicionar o gerador de acordo com minhas próprias preferências e expectativas, em vez de seguir os "requisitos", conforme declarado pelo revendedor ?

Por exemplo, suponha que eu tenha calculado mal em algum momento, ou talvez algum equipamento adicional seja instalado mais tarde - o que aconteceria se mais carga fosse colocada no gerador do que a nominal para fornecer? Simplesmente haveria uma queda na tensão no serviço do gerador? Ou isso realmente danificaria o gerador e / ou o sistema elétrico de alguma forma?

A casa fica no estado de Washington, e presumo que afeta, pelo menos até certo ponto, quais códigos são aplicáveis.

por Peter Duniho 09.09.2019 / 21:50

3 respostas

Embora eu aprecie as respostas postadas até agora, a mais abrangente das duas não incluiu nenhuma referência. É difícil apontar para uma referência que diz algo não é requeridos. Mas eu estava esperando alguns tipo de citação. Então, eu fui procurar um.

Acredito que finalmente encontrei os requisitos aplicáveis, no Código Elétrico Nacional (NFPA 70).

O artigo 702, "Sistemas opcionais de espera", tem o seguinte a dizer:

702.4 Capacity and Rating

(B) System Capacity. The calculations of load on the standby source shall be made in accordance with Article 220 or by another approved method.
(1) Manual Transfer Equipment. Where manual transfer equipment is used, an optional standby system shall have adequate capacity and rating for the supply of all equipment intended to be operated at one time. The user of the optional standby system shall be permitted to select the load connected to the system. [emphasis mine]
(2) Automatic Transfer Equipment. Where automatic transfer equipment is used, an optional standby system shall comply with (2)(a) or (2)(b).
    (a) Full Load. The standby source shall be capable of supplying the full load that is transferred by the automatic transfer equipment.
    (b) Load Management. Where a system is employed that will automatically manage the connected load, the standby source shall have a capacity sufficient to supply the maximum load that will be connected by the load management system.

Eu li (B) (1) para dizer que o usuário escolhe a carga e, portanto, o tamanho do gerador. No entanto, se uma chave de transferência automática for usada, aplica-se (B) (2) e, a menos que o sistema também administre automaticamente a carga, é necessário que o gerador seja capaz de fornecer 100% da carga real sendo transferida pela chave ( calculado de acordo com o Artigo 220, conforme estipulado no parágrafo principal (B)).

O artigo 220 mencionado é um documento bastante complicado. Ele tem duas partes diferentes que tratam do cálculo das cargas de serviço (que é o que eu presumo que se aplica aqui, uma vez que o gerador está atuando como serviço elétrico), Parte III e Parte IV.

A Parte III é a mais complicada das duas, e geralmente envolve uma abordagem refinada, fazendo suposições sobre cargas de iluminação com base na construção de metragens quadradas, mas calculando as cargas reais em cada circuito derivado, eletrodomésticos etc. A Parte IV é uma método "opcional", aprovado como alternativa à parte III. Também é complicado, mas de maneira mais grosseira (por exemplo, permite que cada circuito 20A seja considerado portador do 1500 VA).

A Parte IV também é onde encontramos os meios alternativos de determinar a carga de serviço, medindo a demanda real:

220.87 Determining Existing Loads. The calculation of a feeder or service load for existing installations shall be permitted to use actual maximum demand to determine the existing load under all of the following conditions:
(1) The maximum demand data is available for a 1-year period.

Exception: If the maximum demand data for a 1-year period is not available, the calculated load shall be permitted to be based on the maximum demand (the highest average kilowatts reached and maintained for a 15-minute interval) continuously recorded over a minimum 30-day period using a recording ammeter or power meter connected to the highest loaded phase of the feeder or service, based on the initial loading at the start of the recording. The recording shall reflected the maximum demand of the feeder or service by being taken when the building or space is occupied and shall include by measurement or calculation the larger of the heating or cooling equipment load, and other loads that may be periodic in nature due to seasonal or similar conditions.

(2) The maximum demand at 125 percent plus the new load does not exceed the ampacity of the feeder or rating of the service.
(3) The feeder has overcurrent protection in accordance with 240.4, and the service has overload protection in accordance with 230.90.

Agora, a linguagem aqui tudo parece se relacionar com adicionando carga para algum serviço, instalando um novo serviço (ou seja, onde a carga original é 0) ou adicionando ao serviço existente. Porém, o eletricista que instalou o amperímetro de gravação no meu sistema diz que eles usam a mesma margem de 125% para o dimensionamento do gerador, além de levar em consideração as cargas de aquecimento assumidas se a medição for feita durante a estação de resfriamento.

Ufa!

TL; DR: parece que, embora não seja exatamente preciso - em nenhum momento o código diz que você precisa dimensionar o gerador para o serviço existente capacidade, ou seja, 320 A no meu caso - é verdade que, quando uma chave de transferência automática é usada, é necessário algum cálculo de carga e o tamanho do gerador deve ser suficiente para atender à demanda dessa carga.

Quanto à outra pergunta, sobre a localização do gerador, tudo o que pude encontrar foi outra referência da NFPA, desta vez no NFPA 37, capítulo 4:

4.1.4 Engines Located Outdoors.
4.1.4.1 Engines and, if provided, their weatherproof housings that are installed outdoors shall be loacted at least 1.5 m (5 ft) from openings in walls and at least 1.5 m (5 ft) from structures having combustible walls except as provided in 4.1.4.1.1 or 4.1.4.1.2.
4.1.4.1.1 A clearance less than 1.5 m (5 ft) shall be permitted where all portions of structures that are closer than 1.5 m (5 ft) from the engine enclosure have a fire resistance rating of at least 1 hour.
4.1.4.1.2* A clearance less than 1.5 m (5 ft) shall be permitted where it has been demonstrated through methods acceptable to the authority having jurisdiction that a fire within the enclosure will not ignite combustible structures.

Presumo que a reivindicação de Generac de 18 "a partir de estruturas se baseie em alguma demonstração de que seus compartimentos de gerador não incendiam estruturas combustíveis. Por que o revendedor local afirma que essa exceção se aplica apenas aos geradores com motores refrigerados a ar e não aos motores refrigerados a líquido , Eu não sei.Eu acho que, se eu quisesse empurrar a questão, poderia apontar para os documentos técnicos e de publicidade do fabricante.

Parece possível que a Generac seja, como afirmam, o único fabricante que se deu ao trabalho de demonstrar que seus gabinetes são capazes de conter um incêndio. Assim, seria necessário que outros geradores fossem 5 'do edifício.

É claro que ambas as seções dos regulamentos não são tecnicamente meus regulamentos locais. Mas eles fazem parte do código elétrico e de incêndio adotado nos EUA. Portanto, parece razoável supor que esses códigos se apliquem no meu caso.


Finalmente, como um aparte, imaginei qual seria a conseqüência de ter um gerador insuficientemente dimensionado para a carga real. Eu não obtive nenhuma informação concreta sobre essa questão, mas pelo que pude coletar, parece que a tensão de saída começa a cair, até um ponto em que a tensão da bobina de campo do alternador é insuficiente, causando a saída do alternador cair para zero e o gerador desligar. Não vi nada que indique que algum dano seria causado ao gerador. Você perderia energia novamente até ligar o gerador manualmente (depois, é claro, de desligar a carga o suficiente para que o gerador pudesse lidar com o que restava).

15.09.2019 / 10:32
  1. They claim that "code" requires that either we install a generator capable of supplying the entire 400 amps that the home's panel could be configured for (the current service is, if I recall correctly, 320A and this is more a by-product of having the service split into two panels, because we have a detached garage with bonus room above, so there is one panel for each building), or we can instead hire an electrician to install a power monitor for a month and then size the generator based on the results of that monitoring.

Não

Soa como um esforço para "vender mais". Você pode ter um gerador pequeno ou grande como desejar. Frequentemente, um gerador será dimensionado para cargas críticas (por exemplo, geladeira, manipulador de ar para forno) + alguns circuitos de conveniência. Ou "tudo, menos o ar condicionado e o secador elétrico". Ou qualquer coisa no meio. Ou "tudo".

É inteiramente até você. Apenas entenda que se você colocar um gerador que não pode lidar com "tudo" e tentar usá-lo para "tudo", você terá problemas. O que pode assumir a forma de "gerador se desliga porque está sobrecarregado" - e você não tem nada funcionando.

  1. They claim that, in spite of the statements by the manufacturer (e.g. "Can Be Installed Just 18" From a Structure - Capability to be installed 18 inches away from a structure, ideal for areas with tight lot lines. Generac's is the only manufacturer of standby generators to have 18" offset on most of its residential lineup."), we will be required "by code" to locate the generator a minimum of five feet from the building.

Talvez

pode seja alguma verdade nisso. Um código de construção estadual, municipal ou local pode colocar requisitos adicionais que substituem os requisitos mínimos do fabricante. Ou eles podem estar citando requisitos antigos que foram substituídos pelo recurso 18 "da Generac e eles simplesmente não sabem disso. Ou eles podem estar inventando - por exemplo, talvez tentar vendê-lo em um bloco separado para o gerador, em vez de poder usar concreto já existente ao lado de sua casa.

09.09.2019 / 22:08

Como um revendedor não coopera, minha recomendação do 1st é fornecer a outra pessoa o seu negócio. Parece que eles estão tentando enganá-lo.

Eu confiaria nas especificações do fabricante se você não conseguir uma resposta real dos funcionários locais do código de construção.

13.09.2019 / 19:51