O meu trabalho de substituição do interruptor 4-way é seguro e está de acordo com o código?

2

Recentemente, substituí uma configuração do interruptor de luz 4-way por uma configuração de dimmer inteligente (GE Enbrighten 14294 e Complemento GE 12723) e quis verificar queria verificar se tudo o que fiz foi seguro e atualizado (Geórgia, EUA).

A configuração original estava ligada desta maneira (eu acho. Não me ocorreu tirar uma foto na época): Instalação original da fiação 4-way

Quando troquei os switches, fiz a conexão da seguinte maneira: insira a descrição da imagem aqui

Tudo funciona perfeitamente. Eu só queria ter certeza de que não vou queimar minha casa. Há algumas coisas que surgiram em mim:

  1. O fio terra não está conectado ao comutador 4-way. Também não estava na configuração original e está frisado e cortado muito curto para alcançar o terminal. Agora que estou usando um comutador inteligente com uma conexão neutra, é perigoso não ter uma conexão à terra?
  2. É apropriado usar o fio vermelho como o viajante? Eu sei que o código às vezes é rigoroso sobre quais cores podem ser usadas para qual finalidade.
  3. O fio preto ainda está lá, mas não está mais conectado a nada. Eu o encerrei com porcas de arame, mas há mais alguma coisa que preciso fazer?
por Miles Budnek 19.02.2019 / 06:51

2 respostas

Sim, isso parece certo para mim, os controles remotos precisam apenas de neutros e comunicados. Presumo que o mestre coloque apenas energia suficiente nesse fio de comunicação para permitir que os controles remotos sejam ligados e use esse mesmo fio para comunicação. Bom design, deixe para a GE.

19.02.2019 / 12:03

Pela aparência do seu desenho, você não forneceu um ponto morto nos outros locais do switch.

A Geórgia está no código 2017 que adotou o 404.2 (C), que declara que o condutor neutro deve ser fornecido em certo mudar de local e para certo quartos. Quartos que as pessoas podem ocupar, banheiros e escadas estão incluídos.

Exceções se aplicam. Uma delas é que, se esta é uma atualização retro simples e não uma remodelação em grande escala, por exemplo, abertura de paredes, etc., você pode colocar interruptores inteligentes (5) no circuito de derivação que exigem um retorno neutro para o aterramento do equipamento condutor, ou seja, o fio verde / desencapado. A NEC também forneceu fabricantes até o ano 2020 para reprojetar seus dispositivos para não darem a devida atenção ao condutor de aterramento do equipamento.

Como mencionado acima sobre o local, outra exceção é se você puder ver os outros comutadores de dentro da mesma sala, então um neutro não será necessário nos outros locais do comutador.

19.02.2019 / 17:10