Suponho que você esteja tentando instalar uma perna de chave para o descarte e um aquecimento contínuo para a máquina de lavar louça e a disposição e, a máquina de lavar louça esteja no mesmo circuito, e você está tentando usar um duplex dividido para os dois dispositivos. Também estou assumindo que você está tentando montar a caixa na superfície do gabinete em vez de usar uma caixa de corte.
Se você estiver instalando uma caixa montada na superfície, os condutores ou os cabos não devem proteger o tipo de caixa que você está usando. Se você saiu do lado, teria que proteger os condutores até poder passar para o interior da parede ou outra área protegida.
Existe outro problema: o circuito da máquina de lavar louça requer proteção GFCI e o descarte não. Portanto, se você não tiver proteção GFCI para este circuito, não poderá colocar um receptáculo dividido sob o gabinete. Você precisaria instalar dois receptáculos separados (pelo menos um protegido por GFCI) ou adicionar um disjuntor a esse circuito.
Levando esse passo adiante. Como a NEC exige que pelo menos a máquina de lavar louça seja protegida por GFCI, seria seguro assumir que a área abaixo da pia é considerada pela AHJ como um local úmido, o que significaria que uma "caixa de proteção externa" seria necessária em uma superfície montada caixa.
FYI - O novo 2020 NEC modificou o 210.18 (A), que exigirá que todas as tomadas 120V sejam protegidas por GFCI, incluindo descarte, assim como qualquer outro local úmido dentro e fora de uma habitação.
Espero que isto ajude