Duas luzes em um circuito de via 3 com dimmers separados

3

O pano de fundo: Eu tenho um quarto que é cozinha e sala de jantar. Há duas luzes, uma para a mesa da sala de jantar e a outra para a área do fogão / pia. O que eu gostaria de fazer é:

  1. Consiga acender as duas luzes com o interruptor no corredor ou o interruptor na entrada da garagem

  2. Ser capaz de ajustar a intensidade de cada luz.

Os requisitos são:

  1. As luzes 1 e 2 devem acender ao mesmo tempo com o Dimmer Switch 1 ou 2
  2. O dimmer Switch 1 reduz apenas a intensidade da luz 1
  3. O dimmer Switch 2 reduz apenas a intensidade da luz 2

A questão é:

  1. Usando dois interruptores de luz 3-way com dimmers integrados (como: Lutron DVCL-153P-WH), é possível atender aos requisitos acima com apenas uma fonte de energia entrando em um dos comutadores?
  2. Se a pergunta #1 não for possível, como eu poderia obter um resultado semelhante?

Foto atual da cozinha / sala de jantar: Layout atual da sala

por Sean 12.07.2017 / 16:49

3 respostas

Existem duas abordagens para esse problema: a maneira "inteligente" e a maneira convencional

Embora Harper esteja correto na medida em que ninguém projetou produtos para preencher esse caso de uso específico (reconhecidamente incomum), ele is possível fazer isso com dispositivos convencionais ou switches "inteligentes".

Com os dispositivos de automação, é uma questão de programação - os dois dimmers "inteligentes" precisam ser configurados para conversar entre si e ligar ou desligar, conforme necessário, para implementar o efeito de controle do modo 3. Como isso é feito depende do sistema que você usa. Isso tem o benefício de tornar a fiação mais fácil e o hardware mais barato, às custas de exigir que você descubra como programar a instalação para fazer o que deseja.

A abordagem convencional requer algum hardware de controle de iluminação bastante caro e um tanto incomum e olhar bastante confuso para as próximas pessoas que trabalham com isso, mas tem a vantagem de que, uma vez conectado e funcionando, trabalha sem ter que se preocupar com firmware, servidores ou qualquer outra desvantagem que uma configuração "inteligente" possa representar no futuro.

Com fio para controle de trickeration

Primeiro, um aviso de isenção de responsabilidade: se você se sentir desconfortável ao conectar algo tão complicado assim, por favor chame seu eletricista local amigável e forneça tudo abaixo deste parágrafo antes você entra na sua cabeça. Com isso fora do caminho, continuamos na lista de peças:

  • 2 Lutron DVSTV-xx (xx é apenas um código de cor) Controles 0-10V (substituem os dimmers existentes)
  • Interfaces 2 Lutron BCI-0-10 0-10V para 3
  • Módulos de potência 2 Lutron PHPM-WBX-120-WH ou PHPM-WBX-DV-WH
  • Caixas de interruptores metálicas do tipo 2 4 (10 "long by 4" high by 2.5 "deep) com anéis de dispositivo step-down 4-gang para 2-gang (mínimo 0.5" deep)
  • Dispositivos funcionais 2 Relés duplos SPDT RIBU2C
  • Muitos cabos, / 2 e / 4, serão necessários para este trabalho, bem como os suspeitos do costume, como wirenuts (certifique-se de que eles podem aceitar 18-12AWG), tranças de aterramento e parafusos de montagem

A maneira como isso funciona é que cada luminária recebe sua própria caixa auxiliar, montada em uma parede próxima ao redutor, com sua própria interface, módulo de energia e par de relés. A interface 0-10V e o módulo de energia trabalham juntos para executar uma função semelhante à descrita em Lutron AppNote #516, enquanto o relé duplo implementa as funções de comutação do modo 3 alinhadas com a alimentação quente do lado da carga para o módulo de energia. Os controles são conectados aos circuitos de comutação efetivamente de suas caixas auxiliares correspondentes e os cabos de carga passam das caixas auxiliares até os dispositivos elétricos. As cargas podem ser qualquer tipo de carga de iluminação controlada por fase de dois fios (incandescente, halógena ou CFL ou LED Edison base, bem como acessórios de baixa tensão com base em transformador - essa configuração pode controlar o 0-10V ou o dimmable de três fios reatores fluorescentes ou drivers de LED com apenas pequenas modificações, no entanto), até 240VA (W) por "zona". (O PHPM-WBX e o BCI-0-10 podem suportar muito mais, mas os contatos NC do RIBU2C não são tão bons em alternar cargas, daí o limite 240VA.)

Mecanicamente falando, o BCI-0-10 está em um pacote de reator fluorescente, pois foi projetado para ser usado em um troffer de dispositivo elétrico - isso significa que ele precisa ser parafusado na parte traseira da caixa do grupo 4, e você ' vou ter que fazer os furos na parte de trás da caixa para que os parafusos entrem. O anel do dispositivo step-down (lama) fornece espaçamento adequado para permitir que o PHPM-WBX e o BCI-0-10 se encaixem, enquanto o relé simplesmente entra na parede, montado em um nocaute na caixa (é listado na UL para entrar em plenos de manuseio de ar, então colocá-lo em uma baia de pinos não representa nenhum desafio).

O diagrama de fiação é fornecido abaixo - observe que, devido à complexidade disso, não estou fornecendo uma explicação passo a passo da instalação. Como eu disse anteriormente, se você não se sentir confortável seguindo esta publicação, peça ao eletricista amigável mais próximo para fazer isso por você. Observe também que outros dispositivos nas caixas que contêm os controles 0-10V não são mostrados por uma questão de clareza, e que os fios azul e branco nos cabos do circuito dimmer precisam ser identificados como fiação do circuito de controle da classe 1 para que a próxima pessoa não quem trabalha nele frita um controle com redes nas linhas 0-10V.

Por último, mas não menos importante, preste muita atenção à forma como os relés são conectados - uma das caixas auxiliares possui o fio vermelho do cabo do laço mais escuro conectado à junção do fio preto / branco do relé e o fio vermelho do cabo da caixa inter-auxiliar (viajante), enquanto a outra caixa auxiliar tem o fio vermelho do cabo do laço mais escuro conectado à junção do vermelho / branco fio do relé e do azul fio do cabo da caixa inter-auxiliar (viajante).

diagrama de fiação

14.07.2017 / 04:13

Convencionalmente? Não pode ser feito. Mesmo se você tivesse um feixe de fios do tamanho de um reator nuclear funcionando entre esses dois comutadores, os produtos para isso simplesmente não existem.

No entanto, é um pedaço de bolo para esta moderna tecnologia doméstica de "internet das coisas". Você precisará de comutadores inteligentes adequados em cada local, lâmpadas inteligentes ou módulos de controle de luminárias em cada lâmpada e, possivelmente, uma estação base, dependendo de como o sistema funciona. Essa tecnologia é sua única esperança de fazer esse trabalho, que bom que chegou.

Todo esse mercado se move muito rápido para nós e, de qualquer forma, não somos um site de "loja para mim" - mas os produtos estão lá fora; compre com cuidado.

12.07.2017 / 17:47

Q1: Com a sua configuração existente, a resposta curta é: Não, você não pode fazer isso sem separar o circuito.

Q2: Você pode adicionar um redutor em cada local que reduza cada luz separadamente, mas é necessário executar pelo menos mais um cabo, dependendo do seu diagrama de fiação atual. Em seguida, os três interruptores ligavam e apagavam as luzes e os dimmers diminuíam cada luz. Seria complicado e difícil de instalar. Parece-me muito trabalho para o resultado.

Com um circuito de maneira 3, as luzes estão todas em série com os interruptores. Efetivamente, tudo em um fio a qualquer momento. Qualquer escurecimento que você faça em um local afeta as duas luzes.

Boa sorte e fique seguro!

12.07.2017 / 17:43