Você pode usar o cobre 10AWG para o seu EGC, desde que o condutor esteja nu ou isolado com um acabamento verde ou verde + amarelo - 250.118 (A) doesn não diga nada sobre não ser capaz de usar um condutor de aterramento feito de um metal diferente dos condutores de seu circuito:
(1) A copper, aluminum, or copper-clad aluminum conductor. This conductor shall be solid or stranded; insulated, covered, or bare; and in the form of a wire or a busbar of any shape.
e a Tabela 250.122 permitem o uso de 10AWG de cobre para o EGC de todos os circuitos até 60A em ampacidade. Como a Tabela 310.15 (B) (16) limita a ampacidade do alumínio THW de 6AWG para 50A quando em conduíte, você estará seguro nessa frente.
NO ENTANTO , você deve usar recipientes de ampacidade apropriada - 15A receptáculos são NÃO permitidos em 30 ou Circuitos de 50A! Esta restrição vem de 210.21 (B) (3) e a Tabela associada:
Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or, where rated higher than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.
Além disso, você não pode executar iluminação em uma ocupação de unidade de habitação fora de um circuito de 30A - isso é proibido por 210.23 (B):
30-Ampere Branch Circuits. A 30-ampere branch circuit shall be permitted to supply fixed lighting units with heavy-duty lampholders in other than a dwelling unit(s) or utilization equipment in any occupancy. A rating of any one cord-and-plug-connected utilization equipment shall not exceed 80 percent of the branch-circuit ampere rating.
Você precisaria instalar um subpainel à prova de intempéries em sua entrada de automóveis com o 6AWG Al como alimentador para fazer isso, seguindo o 312.2 para o gabinete:
Damp and Wet Locations. In damp or wet locations, surface-type enclosures within the scope of this article shall be placed or equipped so as to prevent moisture or water from entering and accumulating within the cabinet or cutout box, and shall be mounted so there is at least 6-mm (1/4-in.) airspace between the enclosure and the wall or other supporting surface. Enclosures installed in wet locations shall be weatherproof. For enclosures in wet locations, raceways or cables entering above the level of uninsulated live parts shall use fittings listed for wet locations.
Quando o subpainel estiver no lugar, você poderá usar um cabo UF de 14/2 com UF ou UO nominal para enterramento direto para executar circuitos de derivação padrão de 15 A na caixa de tomadas e luminárias.
Ou isso, ou apenas puxe um monte de THWN de cobre através do conduíte (garantindo que ele é adequadamente dimensionado, é claro) e execute vários circuitos ramificados. Você precisará de pelo menos 2 nesta abordagem - 1 15A para a iluminação e outro circuito derivado do tamanho apropriado para alimentar suas saídas.