Tensões incorretas no cabo subterrâneo

1

Pedindo um amigo que não seja muito grande na internet ... ;-)

Fundo:

  • Em uma fazenda. A energia subterrânea de três fios da 1000 'chega a um poço. Enterrado a cerca de um metro de altura.
  • Há cerca de 200 'de três cabos pretos do celeiro até o poste da cerca. Lá eles vêm acima do solo e passam de três fios pretos para dois pretos e um amarelo, que passam do subsolo para o poço. (Vou chamá-los de B1, B2 e Y por enquanto, com Y assumido como básico / comum. (Uma suposição de intenção, não fato!))
  • No painel do disjuntor do celeiro ... 240 volts medidos nos fios em um disjuntor duplo. 120 volts de cada um desses fios para o terra. Presume-se que sejam B1 e B2.
  • Na junta do "poste de vedação" e no poço ... B1 para Y é 120 volts, B1 para B2 é 120 volts e B2 para Y é 0. (ou seja, nenhuma combinação é 240 volts.)

Estou confuso com os volts 120 entre B1 e B2 e o zero entre B2 e Y.

Teoria atual:

  • Y um B1 são bons.
  • O B2 está quebrado e em contato com o solo úmido. (Ou seja, de castigo)

Faz sentido?

Ele comprou um localizador de cabos subterrâneo (um TX para prender em uma extremidade e um RX com o qual você caminha para encontrar a quebra). Até o momento, não foi muito útil para descobrir onde está a ruptura, provavelmente devido ao solo muito úmido e saturado, mas ao testar o final das linhas, parece indicar que o problema é o B2.

por Mike Smith - MCT - MVP 04.02.2019 / 20:48

2 respostas

Primeiro, neutro e terreno não são a mesma coisa. Alças neutras apenas normal retornos atuais. O aterramento de segurança lida apenas com correntes de falha. Os dois nunca devem estar conectados um ao outro, exceto na fonte de serviço. Abusar o solo como retorno atual "funcionará", mas derrota seu objetivo como um dispositivo de segurança. Na verdade, torna os motivos inseguros.

Você tem sorte de que a longa execução do 1000 pareça estar intacta. Não tenho idéia do que é a história com o fio amarelo. O amarelo não é legal para neutro (deve ser branco ou cinza) e também não é legal para aterramento de segurança (deve ser verde, amarelo com faixa verde ou nu ... nu não é permitido para alumínio ao ar livre). O amarelo é apenas outra cor de fio quente. É uma bomba de fase 3? (O disjuntor será um triplo).

Os fios devem ter as cores mencionadas acima nativamente se forem 6 AWG ou abaixo. O 4 AWG ou superior pode ser preto e, em seguida, designado com fita colorida apropriada, papel termoencolhível ou tinta. Fiação desse tamanho seria razoável, dada a distância muito, muito longa.

Felizmente, os poços são 240V e não requerem neutro. Além disso, por sorte, o terra pode ser adaptado por uma rota diferente; portanto, se um fio for borked, você poderá usar os outros dois para hots e enterrar apenas um fio terra. Você não pode adaptar um fio neutro e não pode abusar do terra para o neutro. É claro que as pessoas nas fazendas gostarão de qualquer maneira, mas os animais não vão gostar.

Se estiver em um conduíte de metal, esse é um caminho de aterramento aceitável, mas o conduíte não rosqueado tende a enferrujar.

Para usar sua ferramenta de busca, você deve desconectar os fios nas duas extremidades primeiro. Se os fios forem deixados conectados ao circuito, isso confundirá muito o sinal. Além disso, ele não funciona no conduíte, mas facilita o reparo, a menos que esteja enferrujado.

Eu desconectava os fios do lado da fonte e instalava um resistor de ohmxk em cada um dos pares de fios, um de cada vez. Na outra extremidade, teste se a resistência entre dois fios é 22k.

05.02.2019 / 00:58

Parece que você respondeu sua pergunta. Sem tensão no b2 e lendo 120v b1-b2, parece que o b2 foi aberto e está em contato com a terra desde que houve o 240 no painel do disjuntor. Alguns rastreadores podem se confundir com o 240v porque o calor do 1 continua, eu já vi isso e desconectou o calor, em seguida, descobrir que o intervalo foi bastante rápido, pois o sinal desaparece no intervalo. Certifique-se de abrir a desconexão, pois você sabe que a interrupção é anterior a ela e o sinal não será capaz de retornar através dos enrolamentos da bomba, criando um sinal limpo.

04.02.2019 / 21:45