Conexão do fio comum à placa de controle

1

Eu tenho uma bomba de calor e quero adicionar um termostato que exija um fio comum. Eu li vários threads que mostram como adicionar um fio, mas eu já tenho alguns extras no pacote, então não é apenas como executar um novo fio, mas onde conectá-lo no painel de controle.

Anexei uma foto e destaquei uma área em que acho que poderia ir, mas queria verificar aqui antes para garantir que não estrago nada.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por user2156318 02.03.2019 / 08:07

1 resposta

Use o bloco de terminais abaixo da placa de controle

O bloco de terminais abaixo da placa de controle do seu sistema, com os fios marrom e amarelo conectados a ele, é o ponto de distribuição do 24VAC comum (X no diagrama de fiação do sistema) em seu sistema. Simplesmente prenda uma conexão rápida fêmea 1 / 4 "(6.3mm) adequada para o fio 18AWG (código de cor vermelha) na extremidade do fio que você deseja usar e deslize-o para uma das guias do bloco de terminais. Se precisar Para estender o fio C, você pode usar um pedaço de 18AWG TFFN / AWM conectado ao fio C no cabo do termostato, com a desconexão rápida na outra extremidade.

02.03.2019 / 17:08