Um disjuntor de amplificador 60 é adequado para um subpainel 220v na minha garagem?

1

Painel 150 em casa. Quero executar um feed 220 (subpainel) na garagem 25 pés de distância para o aquecedor elétrico 10,000 watt. Há espaço no painel 150. O disjuntor de amplificador 60 na garagem atenderia à margem de segurança 1.25?

por Shane Poppy Sheaf 27.01.2019 / 04:10

2 respostas

sim, o amplificador 60 atenderia ao requisito mínimo. Além disso, lembre-se de que você precisa de pelo menos o fio de cobre #6 para alimentar a garagem para lidar com a carga de calor. O painel da casa também precisará de um disjuntor 60-Amp.

27.01.2019 / 06:15

Você menciona duas coisas diferentes:

  • Um aparelho específico - aquecedor elétrico 10,000 W
  • Um subpainel

Você realmente quer / precisa de um subpainel?

Se vocês apenas você precisa conectar o aquecedor (ou seja, você já tem muita energia disponível na garagem para luzes, tomadas etc.), basta executar um circuito (fio e disjuntor no painel principal com o tamanho adequado) e pronto. Para um aquecedor 220V, isso provavelmente seria apenas dois hots + terra.

Se você realmente deseja conectar um subpainel, então:

  • O fio e o disjuntor no painel principal precisam corresponder - o disjuntor protege o fio, mas deve ser dimensionado para Maior carregar para que você possa colocar outras coisas no subpainel
  • O subpainel deve (especialistas em código podem falar se isso é "deveria" ou "deve" - ​​não tenho certeza) ter um mecanismo de desconexão, que pode ser um disjuntor principal ("principal" desse painel, mas no subpainel, não o painel principal do 150) qualquer tamanho igual ou maior que o disjuntor no painel principal que alimenta o subpainel. Portanto, você pode obter um painel que inclui um disjuntor principal do 125A e usá-lo mesmo que o feed possa ser o 100A.
  • Para conectar um subpainel, você deve usar quente / quente / neutro / terra para que você possa ter cargas 120V, bem como cargas 240V no subpainel.
  • O total de todos os disjuntores no subpainel pode ser superior à alimentação - por exemplo, você pode ter o 60A 240V para o aquecedor e o 6 x 20A 120V para luzes, receptáculos, ferramentas elétricas etc. para um total de 120A @ 240V, mas como contanto que você não tenha tudo funcionando em carga máxima o tempo todo.