Pergunta sobre a fiação - Troca no disjuntor GFCI do meu secador

2

Eu tenho um disjuntor GFCI 30amp e o colocarei no meu circuito de secador. Só quero confirmar que vou fazer a fiação corretamente antes de prosseguir. insira a descrição da imagem aqui

No círculo vermelho, está o fio branco neutro que está associado aos fios vermelho + preto que vieram do meu secador para o disjuntor. Então, meu plano é:

  1. Troque Preto + Vermelho pelos dois terminais de carga no GFCI.
  2. Mova esse fio neutro realçado para o terminal Load Neutral no GFCI.
  3. Conecte o pigtail neutro GFCI à barra neutra (onde o neutro original estava na etapa 2)

Isso faz sentido? Estou esquecendo alguma coisa? Eu acho que não preciso fazer nada com o fio terra (cobre nu).

Este é o novo disjuntor gfci para referência - https://www.homedepot.ca/product/siemens-30a-2-pole-120-240v-type-q-gfci-breaker/1000406279

Atualização: a tomada do secador é um NEMA 14-30. Ele é uma imagem da fiação dentro da tomada insira a descrição da imagem aqui

Obrigado!

por microfone 07.08.2019 / 04:31

1 resposta

Vá em frente

Como você possui uma conexão de quatro fios completa a um receptáculo NEMA 14-30, seu plano de substituir o disjuntor por um disjuntor GFCI é bom, desde que o secador esteja configurado adequadamente para uso com um cabo de fio 4. Observe que isso também permitirá que você saiba se o seu secador tem uma falha de aterramento, portanto, você deve manter o número de telefone de um técnico de reparos à mão, caso isso aconteça.

Enquanto você estiver com a caixa de saída aberta, seria uma boa idéia pegar alguns comprimentos de fio desencapado da 10AWG e um fio de aço e usá-los para trançar o parafuso de aterramento da caixa e a tomada corretamente, além de alterar o que parece ser impróprio. parafuso de aterramento para o parafuso correto, ou seja, uma máquina de passo fino 10-32 ou um parafuso autorroscante (o último está disponível como o Garvin GSST).

08.08.2019 / 01:07